Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Наталья от 24.09.2008, 22:27:50



Название: Подбор расходомера
Отправлено: Наталья от 24.09.2008, 22:27:50
Максимальный измеряемый расход прибора Ду которого равно Ду трубопровода существенно меньше реального максимального расхода. (Ду 100, расход реальный 16,6 м3/ч, максимальный расход прибора 340 м3/ч). Посоветуйте, пожалуйста, как правильно подобрать прибор, насколько можно сузить сечение трубопровода, какие есть на этот счет нормативные документы? Речь идет об электромагнитных расходомерах ЭРСВ.


Название: Re: Подбор расходомера
Отправлено: M-TestER от 24.09.2008, 23:18:11
Нормативные документы это руководство по эксплуатации (РЭ) и инструкция по монтажу (ИМ).
Существует документ описывающий присоединительную арматуру:
http://www.vzljot.ru/files/docs/6/arm_er4xxl.pdf
В частности в ИМ для ПРОФИ http://www.vzljot.ru/files/docs/75/im_emP3x_2%20.pdf , пункт 3 описаны варианты монтажа расходомера на трубопроводе.

При диапазоне измерений расходомера, например, 1:150 минимальный расход составит около двух кубов в час. Если Вас устраивает этот факт то вполне можно установить расходомеры Ду100. Если необходимо регистрировать меньшие расходы - тогда два варианта:
1. Расходомер Ду 100 с расширенным диапазоном измерений.
Например 1:250.
2. Расходомер меньшего диаметра.


Название: Re: Подбор расходомера
Отправлено: Сергей Крамчаткин от 24.09.2008, 23:18:47

Надо смотреть по допустимому значению падения давления на сужении, например при Ду100, 16,6 м3/ч
при сужении до Ду80 падение давления 0,017 м. в ст.
Ду50----------------------- 0,20
Ду40-----------------------0,56
Ду32-----------------------1,53
только считать надо по максимально возможному расходу.
Для узлов учета тепла допустимо до 1 м. в. ст.


Название: Re: Подбор расходомера
Отправлено: Старик от 01.10.2008, 08:03:26
Оба эксперта правы, однако следует заметить, что оба условия (точность и потери напора) должны выполняться одновременно.


Название: Re: Подбор расходомера
Отправлено: Андрей_Миасс от 29.10.2008, 15:44:54
Здравствуйте. Меня интересует, как подобрать теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-032, -034) (необходимый диаметр) по заданному рассходу?


Название: Re: Подбор расходомера
Отправлено: Сергей Крамчаткин от 29.10.2008, 20:50:50
1. выбираем расходомеры.

1. надо знать диапозон расходов от минимального до максимального.
2. выбираем расходомеры которые вписываются в заданный диапозон.
3. из ранее выбранных выбираем расходомеры которые вписываются по допустимому падению давления на участке сужения.
4. из оставшехся берем с наименьшим диаметром (как самый дешовый).

2. выбираем термопреобразователи
конец термопреобразователя должен находиться чуть ниже середины трубопровыда.(необязательное правило)
исходя из этого выбираем длину и способ монтажа термопреобразователя.

3. по правилам если тепловая нагрузка больше 0,5 Гкалл/ч то необходимо измерять давление. тогда надо использовать ТСРВ-023 или ТСРВ-024.



Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: Юрий Владимирович от 27.11.2012, 21:47:27
"3. по правилам если тепловая нагрузка больше 0,5 Гкалл/ч то необходимо измерять давление. тогда надо использовать ТСРВ-023 или ТСРВ-024."

А можно поинтересоваться по каким правилам ПД нужен? насколько я помню в измерении давления нет необходимости вообще если только не требуется по выданным условиям. (или я чего-то путаю?)


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: Vladimir от 28.11.2012, 06:56:50
Путаете. По Правилам учета  года


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: yurik от 28.11.2012, 08:11:15
В каком пункте правил учета тепловой энергии написано про обязательный учет давления потребителем при нагрузке более 0,5 Гкал/ч?
В пункте 3.1.1 Правил учета тепловой энергии 1995г. предусматривается установка датчиков давления при открытой системы теплопотребления и нигде не сказано про обязательный учет давления с нагрузке более 0,5 Гкал/ч.


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: Vladimir от 28.11.2012, 09:49:28
В каком пункте правил учета тепловой энергии написано про обязательный учет давления потребителем при нагрузке более 0,5 Гкал/ч?
В пункте 3.1.1 Правил учета тепловой энергии 1995г. предусматривается установка датчиков давления при открытой системы теплопотребления и нигде не сказано про обязательный учет давления с нагрузке более 0,5 Гкал/ч.

Отсечка 0,5 ГКал никакого отношения к давлению не имеет, а вот если меньше 0,1 ГКал - давление можно не измерять. В пункте 3,1,1 сказано, что нужно дополнительно определять среднечасовое давление, а на схемах давление везде есть и в закрытых, и в открытых системах.


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: yurik от 28.11.2012, 11:27:16
Вот он п 3.1.1 Правил и подчеркнутые основные слова:
Цитировать
3.1.1. В открытых и закрытых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью прибора (приборов) должны определяться:
- время работы приборов узла учета;
- полученная тепловая энергия;
- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу;
- масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;
- среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.
В системах теплопотребления, подключенных по независимой схеме, дополнительно должна определяться масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку.
В открытых системах теплопотребления дополнительно должны определяться:
- масса (объем) теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения;
- среднечасовое давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.
Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.
Принципиальная схема размещения точек измерения массы (объема) теплоносителя, его температуры и давления, состав измеряемых и регистрируемых параметров теплоносителя в открытых системах теплопотребления приведены на рис. 3, в закрытых системах теплопотребления - на рис. 4.
В основном у потребителей закрытая система теплопотребления. Получается, что при любой нагрузке потребитель не обязан оснащать узел учета датчиками давления.


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: Vladimir от 28.11.2012, 12:24:14
Во первых посмотрите на схемы, там есть давление. Оно может отдельно не регистрироваться, но в массу, энтальпию входит. Во вторых утверждение о "закрытости" систем, мягко говоря, очень сильное. Кстати, с точки зрения практической метрологии, давление лишний довесок - вода несжимаемая. Давление интересно как показатель качества и аварийный датчик


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: тов.Андрей от 28.11.2012, 17:30:08
... но в массу, энтальпию входит...
... давление лишний довесок - вода несжимаемая...

Это в массу. Но ведь есть еще

... в ... энтальпию входит...


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: Vladimir от 28.11.2012, 19:14:12
Да тот же эффект для температур выше 30


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: Юрий Владимирович от 29.11.2012, 10:47:08
Вот в закрытой зависимой системе на ИТП как раз и нет датчиков давления (полагаю если не требуют то и не ставим). А все ЦТП у нас оными обладают.
Я про то же хотел сказать что вода жидкость практически не сжимаемая и давление роли не играет большой для учета тепла (а если погрешность +-2%  ЭР учесть то честно говоря в показаниях просто бордак! может совпасть и на утечки в 4% и на лишнюю отдачу в сеть).


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: Vladimir от 29.11.2012, 12:09:13
(а если погрешность +-2%  ЭР учесть то честно говоря в показаниях просто бордак! может совпасть и на утечки в 4% и на лишнюю отдачу в сеть).

Э-э-э, а можно конкретнее, и не спешить


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: Юрий Владимирович от 29.11.2012, 12:28:39
(а если погрешность +-2%  ЭР учесть то честно говоря в показаниях просто бордак! может совпасть и на утечки в 4% и на лишнюю отдачу в сеть).

Э-э-э, а можно конкретнее, и не спешить

В доме без с закрытой системой (зависимой) без утечек. Расходомер в пределах погрешности на подаче считает +2% на обратке -2% объёмного расхода. Итог плата за утечки. Или наоборот если подача -2% обратка +2% получается дом еще и тепло отдает но в этом случае эта разность в ТВ  приравнивается к 0.


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: yurik от 29.11.2012, 12:30:51
А все ЦТП у нас оными обладают.
ЦТП - это уже источник теплоты, там по п. 2.1.2 учет давления всегда обязателен.
А для потребителей с закрытой системой теплопотребления при нагрузке пусть даже более 0,5 Гкал/ч датчики давления ставить не обязательно. По крайней мере в Правилах учета тепловой энергии, которые с 1995г. пока не менялись, подтверждений не нашел.


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: Юрий Владимирович от 29.11.2012, 12:34:13
А все ЦТП у нас оными обладают.
ЦТП - это уже источник теплоты, там по п. 2.1.2 учет давления всегда обязателен.
А для потребителей с закрытой системой теплопотребления при нагрузке пусть даже более 0,5 Гкал/ч датчики давления ставить не обязательно. По крайней мере в Правилах учета тепловой энергии, которые с 1995г. пока не менялись, подтверждений не нашел.
Так давление договорное в ТВ записывается  на ИТП (подача и обратка).


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: yurik от 29.11.2012, 12:49:18
В доме без с закрытой системой (зависимой) без утечек. Расходомер в пределах погрешности на подаче считает +2% на обратке -2% объёмного расхода. Итог плата за утечки. Или наоборот если подача -2% обратка +2% получается дом еще и тепло отдает но в этом случае эта разность в ТВ  приравнивается к 0.
Вообще-то в тоннах расхода сетевой воды в обратке всегда будет немного превышать подачу из-за разности плотностей. Как правило, теплоснабжающая организация смотрит энергию по подаче, за разность расхода между подачей и обраткой менее 4% потребителя наказывать не будут.


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: Vladimir от 29.11.2012, 12:58:26
Вообще-то в тоннах расхода сетевой воды в обратке всегда будет немного превышать подачу из-за разности плотностей.

Бедный Ломоносов. Вот если бы "в кубах"...


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: Юрий Владимирович от 29.11.2012, 13:15:31
Вообще-то в тоннах расхода сетевой воды в обратке всегда будет немного превышать подачу из-за разности плотностей. Как правило, теплоснабжающая организация смотрит энергию по подаче, за разность расхода между подачей и обраткой менее 4% потребителя наказывать не будут.
Я не уточнил, что расход берется массовый а не объёмный (тот что ТВ посчитал), а так как объем идет с погрешностью то и масса тоже вот и получается счастье такое.


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: Vladimir от 29.11.2012, 13:21:40
Это вопрос риторический. По Правилам учета (по духу, а не по букве) в РФ НЕТ закрытых систем - должен стоять второй расходомер. Посему, здравствуй "утечка", "подпитка" и т.д. Причем никаких "метрологических границ" в Правилах нет. Показал прибор разность, плати. Показал прибор подпитку - в лучшем случае ничего, а то и в поверку. Что двухпроцентники ставь, что супер-трупер-пупер Кориолисы, все равно утечка может появиться даже при закольцовке.


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: Юрий Владимирович от 29.11.2012, 13:22:40
Вообще-то в тоннах расхода сетевой воды в обратке всегда будет немного превышать подачу из-за разности плотностей. Как правило, теплоснабжающая организация смотрит энергию по подаче, за разность расхода между подачей и обраткой менее 4% потребителя наказывать не будут.
А если брать объем то при проходе одной массы объем на подаче больше чем на обратке считается.
И про эти 4% по ТУ мы должны считать Q= M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: Юрий Владимирович от 29.11.2012, 13:25:44
Это вопрос риторический. По Правилам учета (по духу, а не по букве) в РФ НЕТ закрытых систем - должен стоять второй расходомер. Посему, здравствуй "утечка", "подпитка" и т.д. Причем никаких "метрологических границ" в Правилах нет. Показал прибор разность, плати. Показал прибор подпитку - в лучшем случае ничего, а то и в поверку. Что двухпроцентники ставь, что супер-трупер-пупер Кориолисы, все равно утечка может появиться даже при закольцовке.
Всё верно просто дома без утечек получаются "текут и капают где только можно и еще народ из ТС воду сливает :)" хоть эти расходомеры подачи и обратки местами переставляй!


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: Vladimir от 29.11.2012, 13:27:31
Если поменять местами расходомеры, то дома будут через воронки доливать воду. А это еще интереснее


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: Юрий Владимирович от 29.11.2012, 14:24:56
Если поменять местами расходомеры, то дома будут через воронки доливать воду. А это еще интереснее
Лучше так, чем платить за виртуальные утечки  ;)


Название: Re:Подбор расходомера
Отправлено: Vladimir от 29.11.2012, 14:26:10
Ха, так можно подвести под неисправность узла и заставить платить по трубе