Название: Прошу содействия по Взлету РО2 Отправлено: Владимир52 от 20.01.2009, 00:04:33 Доброй ночи всем!
Подскажите - где можно взять схему электрическую принципиальную платы силовых ключей регулятора "Взлет-РО2"? К сожалению фирма в составе ЭД не вкладывает, а проблем накопилось аж две: - в одном уже не гарантийном приборе взорвался симисторный ключ управляющий закрытием трехходового клапана (соответственно требуются все реквизиты для покупки микросхемки); - во втором, тоже не гарантийном, видимо испарилась связь, контролирующая исправность предохранителя на плате. Поэтому при заведомо исправном предохранителе приборчик выдает АВАРИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ и, соответственно функционировать отказывается!? С Уважением, Владимир. ??? Перенесено из Инженерный центр. В Инженерный центр вопросы по Взлёт СП, АССВ. Название: Re: Прошу содействия по Взлету РО2 Отправлено: Dekir от 21.01.2009, 11:25:48 Так как прибор гарантийный, я рекомендую Вам чтобы не терять гарантию но при этом не отправлять приборы в ремонт заказать платы силовых ключей в ЭРО. Будете ремонтировать самостоятельно - потеряете гарантию
Название: Re: Прошу содействия по Взлету РО2 Отправлено: M-TestER от 21.01.2009, 12:47:19 - в одном уже не гарантийном приборе.. - во втором, тоже не гарантийном.. Название: Re: Прошу содействия по Взлету РО2 Отправлено: R104 от 21.01.2009, 17:48:59 Все несколько не так. При аварии предохранителя (мнимой) РО продолжает работать и выдавать сигналы управления. Сигнал аварии выдается об аварии предохранителя на плате тиристорных ключей, не путайте с предохранителем на приборе. И если этот предохранитель (на плате) сгорел, то плата обесточена, сигналы управления (с ключей) не выдаются. Скорее всего, не тот предохранитель проверяли. Второй возможный вариант (помимо выхода из строя самого ключа)- это обрыв в шлейфе связи РО с платой тиристорных ключей.
Название: Re: Прошу содействия по Взлету РО2 Отправлено: MaxxWell от 22.01.2009, 09:53:30 И третий возможный вариант - выгорел резистор R2 на плате симисторных ключей. Уже в трех приборах менял этот резистор.
Название: Re: Прошу содействия по Взлету РО2 Отправлено: p.sergey от 12.11.2009, 12:52:41 Можно поподробнее.Проблема та же,но прибор работает.Напрягает то,что нельзя убрать аварию с табло.
Название: Re: Прошу содействия по Взлету РО2 Отправлено: ТехЭксп от 13.05.2010, 06:29:51 Аналогичная проблема. РО-2 сообщает об аварии. В списке нештатных ситуаций пишется что авария на предохранителе, но при этом прибор нормально функционирует - выдает сигналы на управление клапаном и на включение насоса. Предохранители проверил - рабочие.
Название: Re: Прошу содействия по Взлету РО2 Отправлено: ТехЭксп от 14.05.2010, 03:32:59 Как оказалось выгорел резистор R3, который идет сразу за R2. Заменил обычным русским (поскольку в наших краях буржуйских не найти) сопротивлением на 150 ом.
Название: Re: Прошу содействия по Взлету РО2 Отправлено: Артём Александрович от 26.11.2010, 10:17:53 А какого типа и номинала установлены резисторы R2, R3 на плате силовых ключей?
Тоже есть такой РО-2, постоянно горит сигнализация об аварии, хотя её нет ::) |