Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Corsar от 03.04.2009, 07:46:20



Название: как настроить КРТ???
Отправлено: Corsar от 03.04.2009, 07:46:20
На действующем узле учета стоят датчики давления КРТ-5-1. Датчик по прямой начал давать расхождения с механическим манометром( мех.ман.-7 кг, КРТ-12 кг). Проведенаая госповерка показала, что прибор исправен и находится в рабочем состоянии!!!!! Дополнительный прозвон линии ничего не дал( линия разрывов не имеет). Как быть? Есть ли возможность перепрограмировать  один канал давления на другой свободный(вычислитель ТСРВ-023, 6 каналов,2 теплосистемы) и как это сделать? Может есть другие варианты?


Название: Re: как настроить КРТ???
Отправлено: lbv от 03.04.2009, 08:40:45
Какая величина расхождения? И кто дает неправильные показания? Какой прибор исправен? Из сообщения все это непонятно.
В сервисном режиме ТСРВ-023 конфигурацию каналов можно изменить как угодно.


Название: Re: как настроить КРТ???
Отправлено: maxx от 03.04.2009, 11:52:53
Возможно засорилась сборка.. та в которую вкручивается КРТ.


Название: Re: как настроить КРТ???
Отправлено: Dekir от 03.04.2009, 12:51:08
Возможно, при такой разнице, Вы просто не правильно в приборе выставили диапазон по току или по давлению. Например, если в ТСРВ-023 Вы установили токовый входной диапазон 0-20, а реально он 4-20 то ТСРВ и будет показывать на 25 процентов больше