Название: Вопрос по Взлёт ТСРВ-022 Отправлено: Vodosos от 22.04.2009, 20:23:37 Тепловычислитель Взлёт ТСРВ-022, при подключении к компу через RS 232 перестаёт учитывать количество отпущенной теплоэнергии. Забыл отсоединить разъём- работаешь бесплатно! что может быть и как по возможности исправить эту ситуацию?
Название: Re: Вопрос по Взлёт ТСРВ-022 Отправлено: lbv от 23.04.2009, 10:09:29 Пока такого не встречалось. Можно поподробнее?
- Версия программного обеспечения - Что в архивах - Какой режим опроса по RS232 и какой программой Название: Re: Вопрос по Взлёт ТСРВ-022 Отправлено: Dekir от 23.04.2009, 11:54:14 Может все гораздо проще, забыли выйти из режима "Сервис" ?
Название: Re: Вопрос по Взлёт ТСРВ-022 Отправлено: Vodosos от 23.04.2009, 18:49:55 Версия 76.10.06.00
Режим работа Зав.№ 401604 Измеритель 76.20.05.02 Зав.№ 504454 интерф. MODBUS Совместимость архива да Программа отчёт ТСРВ-02Х. Унас работает ещё 2 таких прибора, подобного нигде нет, единственное отличие - разные компы. В архивах тоже нет учёта энергии. Название: Re: Вопрос по Взлёт ТСРВ-022 Отправлено: lbv от 24.04.2009, 08:44:32 Если тепло не считается, в нештатных ситуациях должно быть отмечено, по каким причинам.
Проверить: 1. Времена наработки и отказов 2. Слова состояния в теплосистемах 3. Слова состояния в каналах. Смотреть лучше для верности в архивах на дисплее прибора. Кроме того, при просмотре архива обратить внимание на последний параметр - CRC записи. CRC скажет, по крайней мере, правильно ли осуществлялась запись в архив. |