Название: Как работает проверка входов?
Отправлено: gidromer от 28.04.2009, 06:03:36
Как работает проверка входов?
Что за 5 В?


Название: Re: Как работает проверка входов?
Отправлено: CH от 28.04.2009, 10:34:01
Это Вы о чем?


Название: Re: Как работает проверка входов?
Отправлено: maxx от 28.04.2009, 11:47:40
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3993.0 (http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3993.0)
Читаем, дивимся.


Название: Re: Как работает проверка входов?
Отправлено: maxx от 28.04.2009, 13:57:24
Цитировать
Что за 5 В?

"Вольт (обозначение: В (рус.), V (лат.)) — единица измерения электрического напряжения в системе СИ.

Вольт равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 ампер при мощности 1 ватт.

Единица названа в честь итальянского физика и физиолога Алессандро Вольта."  * 5

 ;D


Название: Re: Как работает проверка входов?
Отправлено: gidromer от 28.04.2009, 15:12:25
Плохая вещь "БАШ"
Уточню!
Мне нужно разобраться с ЭР и ВКТ-7
В ВКТ-7 есть проверка отсутствия электричества.
В инструкции к ВКТ-7 написано, что нужно подать от 5 до 15 В на определенные контакты.
Вот я и задумал, чтоб не ставить отдельно блок питания для этого, хочу узнать что с ЭР выходит и есть ли там постоянно 5В.


Название: Re: Как работает проверка входов?
Отправлено: maxx от 28.04.2009, 16:12:07
Спасибо за уточнение. Старайтесь правильно задавать вопросы.

Опять же цитирую:
"При подключении ТВ к ПР типа ЭРСВ-4XX,-5XX рекомендуются
следующие настройки.
  Настройки ПР:
режим выхода - активный,
активный уровень - низкий.
  Настройки ТВ:
режим входа от ПР - пассивный,
активный уровень - низкий,
время проверки питания - 2 с. "


Что сие означает: При выше приведенных настройках ЭРки, на импульсном выходе, при отсутствии расхода (равном нулю) выставляется 5В. Если произошел обрыв линии связи, либо отключили электричество на выходе 0В.
 У наших теплосчетчиков есть функция контроля этих 5В. При 0В ТС выставляет флаг "Отказ ПР", который регистрируется в архивах.
Надо поэкспериментировать (что Вам и рекомендую), думаю что ВКТ справиться с  контролем питания наших расходомеров.
Отпишитесь пожалуйста о результатах.   


Название: Re: Как работает проверка входов?
Отправлено: Dekir от 28.04.2009, 17:59:03
Для стыковки с ВКТ по контролю питания расходомера в "Взлет ЭР" предусмотрена специальная настройка выхода 2 - "Флаг наличия питания". Запрограммируете второй выход на эту настройку, не забудьте поставить перемычки, чтобы он был активным и будет у Вас 5 вольт на выходе