Название: Учет холода Отправлено: anderlanch от 10.06.2009, 13:02:42 Существует необходимость учитывать холод для каждого котеджа при системе центрального холодоснабжения котеджного поселка. Тепловычислители не суммируют отрицательную энергию, хотя этот вариант был бы идеальным. При формуле для закрытой системы не учитываются утечки. При изменении формулы вычисления общей теплоты на W2- W1 любые утечки будут уменьшать платежи. При преворачивании термометров будет врать формула энтальпий. Что делать?
Название: Re: Учет холода Отправлено: lbv от 10.06.2009, 14:08:15 По порядку:
1. Тепловычислители могут суммировать отрицательную теплоту, если она подсчитывается как разность двух вычисленных, но в этом нет необходимости, поскольку всегда можно для вычисления W1 выбрать трубу с более высокой температурой. W3 = W1 - W2 будет положительной величиной, соответствующей величине израсходованной энергии. 2. А у Вас будет открытая система? Или трубы дырявые? Проблемы с утечками в системе охлаждения не отличаются от проблемы с утечками в системах отопления и решаются точно так же. Можете взять открытую систему, назначить в ней в качестве температуры холодной воды температуру подпитки и будет у Вас система не с ГВС, а ХВС :) 3. Формула энтальпии врать не может при условии, что в системе будет использоваться вода. Это физическая величина, рассчитываемая с высокой точностью по температуре и давлению воды. Возможно, вы имеете в виду расчетные формулы - попробуйте написать то, что вам нужно и сравнить с тем, что имеется в теплосчетчиках. Думаю, что совпадение в математике будет стопроцентным, вопрос только в названиях. Если хотите, можем обсудить этот вопрос подробнее, но для этого нужно иметь Ваши исходные данные: схему системы, диапазон температур и их разность в подаче и обратке. Название: Re: Учет холода Отправлено: anderlanch от 17.06.2009, 14:18:20 Заказчик рассматривает вариант, когда для уменьшения оплаты за холод абонент будет сливать часть воды из обратки в канализацию. Поэтому вариант закрытой системы не пойдет.
Для открытой системы если поменять термометры, а объемы прямой и обратки будут разные - расчеты будут не верны. Кроме того придется как то расчитывать договорную температуру подпитки на источнике холода. Схема такая: в отдельном помещении поселка установлен чиллер, который дает холодную воду с графиком 6-22 градуса. По поселку разведена система 2х125мм и в каждый дом заводится 2х76мм. Название: Re: Учет холода Отправлено: lbv от 17.06.2009, 14:23:53 "Для открытой системы если поменять термометры, а объемы прямой и обратки будут разные - расчеты будут не верны. Кроме того придется как то расчитывать договорную температуру подпитки на источнике холода."
А вот с этого момента - поподробнее. Почему расчеты будут неверны? Какие формулы Вам нужны? Почему не использовать не договорное, а измеренное значение температуры подпитки? Название: Re: Учет холода Отправлено: anderlanch от 18.06.2009, 11:38:46 Подпитка осуществляется на источнике, в 350 метрах от узла учета, а счетчик надо ставить у потребителя.
Название: Re: Учет холода Отправлено: lbv от 18.06.2009, 12:01:21 Ну и что?
Название: Re: Учет холода Отправлено: anderlanch от 18.06.2009, 12:55:43 Вы предлагаете поставить 22 термометра на подпиточном трубопроводе и притащить к каждому вычислителю аботента провод с источника?
Название: Re: Учет холода Отправлено: lbv от 18.06.2009, 13:14:07 Так не делают.
Для того, чтобы разговор был содержательным, изложите более подробно, что Вам нужно. По крайней мере ответьте на те вопросы, которые я уже задал. Проще всего говорить без технических деталей о том, как все плохо, и расчеты неправильные и приборы не установить, и вообще, не знаю, чего хочу, но чтоб было здорово! Давайте серьезнее подходить к делу. Если не хотите на форуме обсуждать детали, пишите на личку. |