Название: АСДВ-020 Отправлено: Rutys от 09.07.2009, 07:42:41 Есть прибор АСДВ-020. Допустим установлю в него драйвер для УСРВ-5ХХ. Могу ли я на прибор записать архивы с десятка приборов, не скидывая после каждого считывания архив на компьютер.
Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: us07 от 09.07.2009, 11:27:27 АСДВ-020 запрограммировать можно на разные типы приборов одновременно, и считывать на него архивы в любой последовательности до тех пор, пока не закончится память и один раз скинуть на ПК.
Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: Rutys от 09.07.2009, 12:46:46 АСДВ-020 запрограммировать можно на разные типы приборов одновременно, и считывать на него архивы в любой последовательности до тех пор, пока не закончится память и один раз скинуть на ПК. Это как раз все и понятно. Непонятно другое. как например снять данные с 10 приборов одной марки. 1.Снял данные с первого прибора. 2.Скинул архив на компьютер. 3.Снял данные со второго прибора. 4. п.2. Можно конечно установить 6 одинаковых драйверов, но как тогда с остальными четырьмя приборами. или так можно: 1.Снял данные с первого прибора. 2.Снял данные со второго прибора. ... 10.Снял данные с десятого прибора. 11.Скинул архивы на комп. Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: Сергей Крамчаткин от 09.07.2009, 18:46:11 со второй попытки угадали.
Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: Rutys от 10.07.2009, 07:49:16 1. Установил драйвер УСРВ-5ХХ
2. Скинули архив с первого прибора - ОК. 3. Попытались скинуть со второго - выдал сигнал "внимание". 4. Подключили к компу - в памяти АСДВ - пусто. Я что-то не так делаем? ??? Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: korser от 10.07.2009, 16:30:57 А у меня такой вопрос: недавно стали обслуживать дома с тепловычислителями ВКТ-7, считыватель АСДВ -020 снимает показания с двух из семи тепловычислителей, при одинаковых настройках связи ВКТ. В ВКТ-7 настраивали параметр ВУ, СО. Может ещё на какой то параметр необходимо обратить внимание?
У конкурентов попросил родной для ВКТ считыватель-тот считал с семи из семи прибоов... Со считыванием параметров с приборов "Взлёт" глюков не замечено. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: vsp от 13.07.2009, 11:32:16 To korser:
Обращаю Ваше внимание, что приборы ВКТ-7 поддерживаются комплексов Взлет СП, начиная с определенных версий, а именно: версия резидентного программного обеспечения не ниже 2.6, а аппаратного – 5.2. To Rutys: Сигнал "внимание" означает неудачную попытку считывания. Дело не в том, что память закончилась, просто что-то не так со связью. В памяти АСДВ пусто после успешного считывания архива с одного прибора? Сомнительно. Думаю, Вы после считывания архива записали в АСДВ новый интервал считывания, а при этом память чистится ( о чем программа предупреждает). Будьте внимательны. Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: korser от 13.07.2009, 16:21:46 Обращаю Ваше внимание, что приборы ВКТ-7 поддерживаются комплексов Взлет СП, начиная с определенных версий, а именно: А каким образом сменить резидентное и аппаратое програмное обеспечение? Или этот вопрос не по адесу?версия резидентного программного обеспечения не ниже 2.6, а аппаратного – 5.2. Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: vsp от 14.07.2009, 10:55:01 To Korser:
Ответ, ясное дело, не по адресу, обращайтесь к производителю. Смена ПО происходит просто, а насчет смены аппаратной версии - случай сложнее. Удачи! Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: korser от 14.07.2009, 16:42:45 А насчёт драйверов АСДВ-020 , позволяющих обслуживать приборы ВКТ-7 с различным резидентным и аппаратным програмным обеспечением указанным пультом по адресу?
Что то при продаже никто не обмолвился о поддержке не всех приборов ВКТ-7. Ни в инструкции на накопитель ни на сайте исключений нет....А теперь оказывается проблемы. В "Логике" говорят берите наш пульт всё будет работать. Но с нашим програмным обеспечением. А как данные во ВзётСП переносить? Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: Сергей Крамчаткин от 14.07.2009, 19:01:38 Что то при продаже никто не обмолвился о поддержке не всех приборов ВКТ-7. Ни в инструкции на накопитель ни на сайте исключений нет....А теперь оказывается проблемы. В инструкции к АСДВ-020 написано следующее:7.16 ВКТ-7 Драйвер обслуживает тепловычислитель ВКТ-7. Версия резидентного программного обеспечения прибора должна быть не ниже 2.6. С младшими версиями работа считывателя не гарантируется. Когда читаешь документацию до того как что-то покупаешь, то и проблем не возникает Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: korser от 15.07.2009, 20:24:06 Ок! Дело в том что сегодня посмотрел версию ПО на ВКТ-7 где не читаются данные: ПВ-2.7 АВ-5.2
Завтра сравню с теми приборами на которых считывается...... Вот сюрприз!!! Теперь куда копать? ??? Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: Magnit от 03.08.2009, 14:55:00 Припоминается мне, что АСДВ-020 "любит" только те приборы (из ряда совместимых), у которых адрес 1.
Название: Re:АСДВ-020 Отправлено: Doctoev от 19.03.2012, 21:46:12 Еще один вопрос по АСДВ. Точнее по программе MSETUP. С некоторых пор перестала читать АСДВ и ругается:
R6002 floating point not loading. При этом и отчеты и СП работают нормально и АСДВ читают. |