Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Rokaru от 16.09.2009, 10:20:31



Название: ТСРВ-034 программироавние "Режим ПР"
Отправлено: Rokaru от 16.09.2009, 10:20:31
Добрый день ВСЕМ!
Прошу ПОМОЩИ!
ТСРВ-034 . Параметр программирования УСТ->Расход->Режим ПР.
Он должен повторять , что ВЫХОД РАСХОДОМЕРА находится в активном режиме или ВХОД ВЫЧИСЛИТЕЛЯ находится в пассивном режиме ?
По инструкции ничего не понял ((((.
Объясните , пожалуйста , за что отвечает и на что влияет?
И если можно, то ссылку на соответствующий документ.

Заранее благодарен.
 


Название: Re: ТСРВ-034 программироавние "Режим ПР"
Отправлено: Артём Александрович от 16.09.2009, 10:24:43
если расходомеры в активном режиме(перемычки замкнуты), то у ТВ режим входов должен стоять пассивный. И наоборот.

Всё указано в РЭ


Название: Re: ТСРВ-034 программироавние "Режим ПР"
Отправлено: Rokaru от 16.09.2009, 10:46:18
Уважаемый, Артем Александрович !
С джамперами мне все понятно , у меня вопрос по пункту программирования
параметра РЕЖИМ ПР (см. выше).


Название: Re: ТСРВ-034 программироавние "Режим ПР"
Отправлено: Артём Александрович от 16.09.2009, 11:04:56
Так а я о чём вам говорю?!
Если расходомеры у Вас работают в активном режиме, то режим входов у тепловычислителя должен быть установлен ПАССИВНЫЙ, и наоборот. Также не забываем про переключатель SK1


Название: Re: ТСРВ-034 программироавние "Режим ПР"
Отправлено: lbv от 16.09.2009, 11:21:23
Для установки пассивного режима ВХОДОВ вычислителя см.:

ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ВЗЛЕТ ТСРВ
ИСПОЛНЕНИЕ ТСРВ-034
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Часть I

Для импульсных входов 1 и 2 задается пассивный режим работы:
- в меню УСТ / Расход устанавливается Режим ПР1(2) пассивный;
- переключатели SK1/1 и SK1/2 на плате ТВ устанавливаются в положение Пасс.


Название: Re: ТСРВ-034 программироавние "Режим ПР"
Отправлено: Rokaru от 16.09.2009, 17:40:01
спасибо за ответы.