Название: Регистры для записи УРСВ-522 Отправлено: konst_smn от 15.10.2009, 14:43:49 Здравствуйте!
Необходимо срочно решить вопрос по связи с измерителем-вычислителем УРСВ-522. На объекте УРСВ-522 связан по RS-485 с контроллером КР-300ИШ производства ЗАО "Волмаг". Канал связи контроллера работает на протоколе Modbus RTU, но, к сожалению, есть одна проблема. Для того, чтобы прочитать из прибора информацию, необходимо, чтобы контроллер сначала что-то записал в УРСВ. То есть необходимо узнать, в какой из регистров УРСВ можно было бы записать информацию при помохи команды записи (код команды - 16) так, чтобы эта запись не вызвала изменений в характеристиках прибора. Спасибо. Вопрос, в общем-то, примитивный, но моему товарищу, находящемуся в командировке, требуется срочная техническая помощь. Как я понимаю, для решения задачи можно использовать какие-то из регистров хранения, но какие? В какой из регистров хранения можно записать данные без влияния на характеристики прибора? Ну, или мы будем записывать данные те, которые уже считали заранее - то есть в УРСВ ничего не поменяем? Название: Re: Регистры для записи УРСВ-522 Отправлено: lbv от 15.10.2009, 15:22:03 Если нужно, чтобы ничего не изменилось, а прибор находится в РАБОЧЕМ режиме, можно попробовать записать что-нибудь в любой регистр, доступный только в режиме НАСТРОЙКА, например, в регистр 400004.
Прибор должен ответить, но сообщить об ошибке записи. Название: Re: Регистры для записи УРСВ-522 Отправлено: konst_smn от 15.10.2009, 18:52:00 Спасибо за ответ!
|