Название: Расходомер на прямом и обратном трубопроводе Отправлено: новичек от 09.11.2009, 19:21:25 Здравствуйте!
Объясните, пожалуйста, целесообразность применения расходомеров в следующей системе учета тепла: закрытая система отопления, на прямом трубопроводе расходомер ВЗЛЕТ-ЗР Ду=32, импульсная константа 100, на обратном ВЗЛЕТ-ЭР Ду=32, импульсная константа 400, теплосчетчик ЛОГИКА 961К Название: Re: Расходомер на прямом и обратном трубопроводе Отправлено: maxx от 10.11.2009, 11:28:26 В чем заключается суть вопроса?
Название: Re: Расходомер на прямом и обратном трубопроводе Отправлено: новичек от 10.11.2009, 21:37:48 Вопросы следующие:
1. Почему на закрытой системе установлены расходомеры с различной константой (различным разрешением)? 2. Теплосчетчик Логика 961К имеет частотный вход до 1000 Гц, импульсная константа расходомера с Ду 32 на обратной воде 400. Почему не выполняется условие Kp <= 3,6 * F / Q max 400 <= 3,6 * 1000 / 34,78 Название: Re: Расходомер на прямом и обратном трубопроводе Отправлено: MaxxWell от 12.11.2009, 22:40:41 Самый выгодный вариант узнать целесообразность или нецелесообразность такого монтажа, это поймать того парня, который это устанавливал и настраивал.
Сдается мне, что ставили не то, что надо, а то, что было под рукой. |