Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: elka от 05.12.2009, 16:01:35



Название: нет сигнала на ТСРВ с расходомера
Отправлено: elka от 05.12.2009, 16:01:35
на источнике необходимо необходимо отправить УРСВ т ТСРВ на поверку. устанавливаем вместо них сменные  УРСВ-540 и ТСРВ-024. на расходомере произвели необходимую наладку, расходы идут замечательно. не можем наладить ТСРВ - нет сигнала с расходомера.
какие  есть варианты?  :-\
 в конце раб дня наткнулись на (YменьшеYотс).


Название: Re: нет сигнала на ТСРВ с расходомера
Отправлено: ас от 07.12.2009, 10:41:35
вариант один - настроить импульсные выходы расходомера для работы с тсрв-024


Название: Re: нет сигнала на ТСРВ с расходомера
Отправлено: maxx от 07.12.2009, 11:46:00
Разберитесь с настройками периферии расходомера.


Название: Re: нет сигнала на ТСРВ с расходомера
Отправлено: Dekir от 08.12.2009, 13:52:25
Расход меньше отсечки.
Не согласованы КР


Название: Re: нет сигнала на ТСРВ с расходомера
Отправлено: elka от 09.12.2009, 13:55:59
в настройках периферии установлен универсальный выход, расчетный Ки=0,023 м3/имп, активный уровень -низкий, состояние - исправлен, статус- без ошибок. труба у нас на 800, датчики врезные, расход максим 6000м3/час
на ТСРВ- Кр=37,478имп/ м3(все с расходомера)
да, действительно указывает на теплосчетчике, что расход меньше расхода отсечки. но мы устанавл.верх и нижн уставку- у нас ультразвук. и какой расход он сравнивает, если нет сигнала??? ( частота -0 ГЦ)
 так что как-то так. что еще проверить? плиз!!!


Название: Re: нет сигнала на ТСРВ с расходомера
Отправлено: ас от 09.12.2009, 14:42:43
выберите режим работы импульсного выхода расходомера - импульсный
установите  в расходомере Кр= 0,01 мз/имп (0,1имп/л)
установите в тепловычислителе Кр = 0,1имп/л
установите имп.выход расходомера - пассивный, а вход тепловычислителя активный или наоборот и все должно быть хорошо.


Название: Re: нет сигнала на ТСРВ с расходомера
Отправлено: elka от 09.12.2009, 15:01:23
имп.выходы расходомера J1-J8 замкнуты- активный режим работы, входы ТВ рабочие  (первые четыре канала )J1-J6 разомкнуты - пассивный режим. нерабочие до  J18- замкнуты.
или я не про те перемычки?


Название: Re: нет сигнала на ТСРВ с расходомера
Отправлено: ас от 10.12.2009, 07:37:27
Вы правы,речь именно об этих перемычках.


Название: Re: нет сигнала на ТСРВ с расходомера
Отправлено: Dekir от 11.12.2009, 16:29:12
Вы в ТСРВ-024 хоть одну теплосистему для начала включили?


Название: Re: нет сигнала на ТСРВ с расходомера
Отправлено: Артём Александрович от 16.04.2010, 22:29:02
Результаты какие?


Название: Re: нет сигнала на ТСРВ с расходомера
Отправлено: elka от 17.04.2010, 12:47:41
получили родные приборы с поверки: УРСВ-540 и  ТСРВ-022, и усе замечательно настроилось и считает! ;)
(а чтобы настоить  те, снятые, нет условий)