Название: Почему Pдоп. отрицательное? Отправлено: Oleg от 07.12.2009, 11:16:40 При настройке УРСВ-510 калибруем дополнительную задержку УЗС (Рдоп.) получается отрицательное значение!? Диаметр трубы 1050, тип ПЭА накладные, схема Z, длина проводов 30 метров, рабочая жидкость вода, скорость звука по таблице, геометрия трубы заложена правильно, что еще могли не учесть?
Название: Re: Почему Pдоп. отрицательное? Отправлено: maxx от 07.12.2009, 11:44:20 Внутренний диаметр, осевая база, схема установки, табличная скорость УЗ, толщина стенки трубы, материал трубы, толщина покрытия, материал покрытия, полусумма. Вот перечень параметров влияющих расчет Рдоп.
|