Название: Вопрос по ТСРВ-022 Отправлено: Vodosos от 10.12.2009, 19:34:52 При подключении вычислителя к компу через порт, на вычислителе изменяется температура на 1 и 2 каналах, причём на сколько на 1 канале понизилась, на 2 на столько же повысилась. При этом в архиве отпуск тепла 0 ГКал. Компьютер менял.
Название: Re: Вопрос по ТСРВ-022 Отправлено: lbv от 11.12.2009, 07:11:02 Данных недостаточно.
Рекомендации: 1. Проверить заземление корпуса теплосчетчика. 2. Попробовать подключить ноутбук с автономным питанием. 3. Вместо термодатчиков подключить имитаторы (резисторы). Внимание! кабели, идущие к термодатчикам отключить полностью, чтобы не было ни одной точки соединения. По результатам можно сделать предположения об источнике неисправности. |