Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Vodosos от 10.12.2009, 19:34:52



Название: Вопрос по ТСРВ-022
Отправлено: Vodosos от 10.12.2009, 19:34:52
При подключении вычислителя к компу через порт, на вычислителе изменяется температура на 1 и 2 каналах, причём на сколько на 1 канале понизилась, на 2 на столько же повысилась. При этом в архиве отпуск тепла 0 ГКал. Компьютер менял.


Название: Re: Вопрос по ТСРВ-022
Отправлено: lbv от 11.12.2009, 07:11:02
Данных недостаточно.
Рекомендации:
1. Проверить заземление корпуса теплосчетчика.
2. Попробовать подключить ноутбук с автономным питанием.
3. Вместо термодатчиков подключить имитаторы (резисторы). Внимание! кабели, идущие к термодатчикам отключить полностью, чтобы не было ни одной точки соединения.
По результатам можно сделать предположения об источнике неисправности.