Название: контроль внештатных ситуаций Отправлено: vrtx от 16.12.2009, 10:53:39 правильно ли я понял что в случае возникновения НС, АССВ-030 немедленно инициирует отправку смс сообщения на диспетчерский пульт, а тот в свою очередь пересылает смс по списку адресатов? т.е. задержка между событием и получением смс определяется в большей степени возможностями сети сотовой связи?
Название: Re: контроль внештатных ситуаций Отправлено: vsp от 16.12.2009, 12:56:45 АССВ отправляет SMS при возникновении события (при правильном программировании) в двух случаях:
- При работе в режиме CSD. - При работе в GPRS при непредоставлении услуги GPRS. "Немедленно" зависит от интервала считывания НС (задается пользователем в минутах) и от возможностей сети в данную минуту. На диспетчерском компьютере приходящие SMS вычитываются из модема с периодом 20 секунд. Рассылаются "тут же". Дополнительно повторюсь. При работе в режиме GPRS отсылку SMS в сторону диспетчера вы не увидите практически никогда. Сообщение всегда будет отослано в рамках GPRS-сессии. Рассылка же SMS диспетчером будет работать полноценно. Название: Re: контроль внештатных ситуаций Отправлено: vrtx от 16.12.2009, 14:45:16 - При работе в GPRS при непредоставлении услуги GPRS.
следует читать - При работе в SMS при непредоставлении услуги GPRS? понятно, спасибо за ответ.. на третий день эксплуатации системы столкнулся с тем что база данных показаний прибора не пополняется автоматически в заданое расписанием время. задание по приему данных с гпрс узлов включено, приборы в отправку данных по расписанию включены.. пока что решаю проблему запросом на гпрс соединение (создаю задание на автоматическое считывание данных), при этом оборудование переходит в режим "инициирован гпрс или изернет обмен".. сразу после этого опять включаю "контроль и расписание" и включаю задание на прием данных с гпрс узлов.. в этом случае следующий сеанс связи (происходит не по расписанию) заполняет недостающие данные (если пропущено несколько часов) и принимает данные за последний час.. однако после этого сеанса связи периодичность приема опять нарушается.. или чтото с заданием намудрил, или что-то не понятное для меня происходит.. в очередной раз хочу отметить что активация автоматического приема данный с гпрс узлов для пользователя прозрачна.. никаким образом не удается убедиться что это задание запущено.. может есть какие-то нюансы на которые нужно обратить внимание? помогите советом ) Название: Re: контроль внештатных ситуаций Отправлено: vsp от 17.12.2009, 13:38:34 " ... - При работе в GPRS при непредоставлении услуги GPRS.
следует читать - При работе в SMS при непредоставлении услуги GPRS?..." Следует читать именно как написано. Режима SMS у адаптера не существует. Существует два основных режима - CSD и GPRS. При работе в CSD единственный способ для адаптера проявить инициативу - отправить SMS. При работе в GPRS все происходит в рамках GPRS - и получение данных, и инициативное сообщение о НС. И только в аварийной ситуации, когда не удается использовать GPRS (Новый Год например, когда и голосом-то не дозвониться), адаптер использует свой резервный канал - SMS. Для автоматического пополнения базы данных: 1. При настройках каждого АССВ нужно указывать работу по расписанию по описанным правилам (Окно, порядок и т.п). 2. На диспетчерском компьютере настроить единое для всех GPRS и Ethernet узлов задание. Настроить - это значит указать тип архива для считывания, задать начальную дату, перевести (оставить) задание в положение "Включить". 3. Последовательно, для каждого удаленного узла произвести процедуру "Управление - Контроль и расписание - Включить". 4. Для надежности эксперимента перезагрузить компьютер. После этого происходит следующее: - При включении питания АССВ он считывает время из тепловычислителя. - При наступлении времени, указанного в расписании, адаптер выходит на связь с компьютером. - Компьютер по единому для всех заданию и индивидуальному состоянию базы архивов конкретного узла формирует запрос архива. - Адаптер запрашивает архив и отправляет его компьютеру. - Компьютер заполняет базу данных. Если на этом пути что-то спотыкается, пишите подробно на sp@vzljot.ru Название: Re: контроль внештатных ситуаций Отправлено: vrtx от 18.12.2009, 07:05:23 все понятно.. соответствует инструкции (не подумайте что не читал :D).. спасибо что уделили время подробному описанию..
собственно главный вопрос в том и заключался - сохраняется ли рабочее состояние программы (см. режим приема данных от оборудования) после каких-то операций, как-то - просмотр архивов, свойст узлов и т.д., в том числе перезагрузки диспетчерского компьютера.. проблемы с пополнением базы показаний, как оказалось, были вследствие неисправности оборудования выбранного оператора сотовой связи.. холодно тут у нас, оборудование летит ) |