Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Сергнико от 12.03.2010, 08:12:42



Название: УРСВ 022 - ПК, ни в какую
Отправлено: Сергнико от 12.03.2010, 08:12:42
кабель - нуль-модем (проверен на УРСВ-542).И в Мониторе, и в Универс. просмотрщике - прибор не отвечает (на одном УРСВ проскакивало - ошибка контрольной суммы).Ни поиском, ни проектом 12.11.08.01.Эксперименты
с байтовым таймаутом, скоростями (и на самом СОМ),ожиданием ответа - безрезультатны.Опция DCOM (предполагаю - Direct COM) - тоже пофигу.
Ед. мысль- контрольная проверка COM на ПК, если исправен - то ступор в трех
соснах.


Название: Re: УРСВ 022 - ПК, ни в какую
Отправлено: Артём Александрович от 12.03.2010, 08:31:32
Прибор одиночно стоит, не завязан в сеть?

По умолчанию в приборе установлен сетевой адрес 1 и скорость обмена 19200.

1. Убедитесь что конфигурация RS232/RS485 в приборе выставлена правильно (т.е. перемычками выбран RS232).
2. Компьютер имеет стандартный RS232 или через USB/RS232?
3. На сколько терпения хватит для каждой скорости обмена перебирайте сетевой адрес.
4. Состояние светодиодной индикации в самом приборе в штатном режиме?


Название: Re: УРСВ 022 - ПК, ни в какую
Отправлено: Сергнико от 12.03.2010, 08:46:59
адрес прибора 1, режим поставил Н2, на ПК стандартный СОМ1. А вот какой
перемычкой выбирается 232/485 в руководстве 2004 не попадалось. Спасибо.


Название: Re: УРСВ 022 - ПК, ни в какую
Отправлено: Артём Александрович от 12.03.2010, 09:00:47
Что  Вы подразумеваете под режимом Н2?

Режим работы RS232/RS485 выбирается согласно тому, как будет опрашиваться прибор - по RS232, по RS485. Это указано на стр.49,50 руководства по эксплуатации часть 1. Взять его можно отсюда (http://www.vzljot.ru/files/docs/115/re1_mr022_1.pdf)


Название: Re: УРСВ 022 - ПК, ни в какую
Отправлено: Сергнико от 12.03.2010, 09:23:41
индикатор Н2 - разрешение на изменение ПО (SK1 ON ON).Сейчас поставил на разрешение ввода и редактир-ия (SK1 ON OFF). А джампера J3 J4, я понял задают
- он один (n1), или в сети (у меня он один). Но не 232/485. Спасибо


Название: Re: УРСВ 022 - ПК, ни в какую
Отправлено: Артём Александрович от 12.03.2010, 09:38:52
Ну естественно, что когда прибор находился в режиме изменения ПО он у вас не подключался по RS232.
Именно что задают 232/485. По крайней мере для одиночного прибора. Сейчас специально попытался соединиться при схема n>1 - фиг, не даёт. Только в схеме n=1.
Ну и заодно проверил будет ли соединяться с режиме изменения ПО ;D  Тоже ничего не получилось ;D


Название: Re: УРСВ 022 - ПК, ни в какую
Отправлено: Сергнико от 12.03.2010, 09:46:28
Спасибо. В режиме ввода обнаружился в Мониторе поиском, почему-то с адресом 2, хотя J4 1-2 говорит что N=1


Название: Re: УРСВ 022 - ПК, ни в какую
Отправлено: Артём Александрович от 12.03.2010, 09:52:20
Перемычка J4 1-2 не говорит о сетевом адресе прибора, который задаётся программно(вы его можете изменить, или хотя бы сделать наклейку на корпусе прибора набудущее), а только что один прибор подключен.

Рад что смог помочь :D


Название: Re: УРСВ 022 - ПК, ни в какую
Отправлено: Сергнико от 12.03.2010, 09:59:03
Виноват.Тормознул. После общения с УРСВ 542 неуважительно отнесся к 022,
подумал что адрес джамперами задается


Название: Re: УРСВ 022 - ПК, ни в какую
Отправлено: Артём Александрович от 12.03.2010, 10:11:20
Бывает :) Недооценили противника  ;D