Название: Дозирование в ЭРСВ Отправлено: Valery от 12.03.2010, 21:10:57 Вопрос, можно ли получить на одном зл.магнитном расходомере две различные Дозы...
Название: Re: Дозирование в ЭРСВ Отправлено: Артём Александрович от 12.03.2010, 21:15:40 От какого расходомера и что конкретно вы хотите получить?
Название: Re: Дозирование в ЭРСВ Отправлено: Valery от 12.03.2010, 21:19:21 Нужно к примеру - в емкость налить 1\3 холодной воды, а через определенное время еще 2\3 используя ЭРСВ4ххх Профи или Эксперт.
Название: Re: Дозирование в ЭРСВ Отправлено: Артём Александрович от 12.03.2010, 21:45:32 Предполагаю что можно, последовательно эти дозы задав.
Если не прав - старшие коллеги подправят, но это не раньше понедельника. Кстати, совет тот же - обратитесь в ЭРО. Название: Re: Дозирование в ЭРСВ Отправлено: Valery от 12.03.2010, 21:50:13 А будут ли в этом случае сигналы высокого или низкого уровня поступать на разные выхода
Кстати в Инструкции подобный вариант не рассматривается... Название: Re: Дозирование в ЭРСВ Отправлено: Артём Александрович от 12.03.2010, 22:06:57 Вы правы. Многие варианты использования оборудования не рассматриваются, т.к. их не возможно все рассмотреть(и предугадать) в рамках одного руководства.
Я не разработчик приборов. А всего лишь грамотный сотрудник одного из региональных представительств (реклама себя блин :)). Еще раз советую обратиться в ЭРО. Или в ближайшее представительство. Буду рад, если это окажется нашим, Новосибирским(реклама себя блин :)) Название: Re: Дозирование в ЭРСВ Отправлено: M-TestER от 13.03.2010, 13:37:33 Valery
Общие вопросы: 1. Какая у Вас ёмкость? Объём, материал? 2. Какое время наполнения? 3. Какая требуется точность измерения объёма? Из расходомеров для ЖКХ (дешёвых) дозирование убрано. Т.е. если рассматривать электромагнитный метод измерения то выбор где-то в районе ТЭР - ЭКСПЕРТ. Есть вариант с уровнемером - ведь емкость не меняет форму (обычно) и объём=f(уровня). Если напрячь память, то был ультразвуковой прибор - "Сигнализатор уровня" (СУ), который сигнализировал о достижении в ёмкости определённого уровня (двух). Название: Re: Дозирование в ЭРСВ Отправлено: Valery от 13.03.2010, 19:58:02 А какая собственно разница какая емкость и сколько в нее вливается...
Вопрос простой - можно ли в ЭРСВ выставить две уставки дозирования и получить на выходе по окончанию дозирования соответственно два гальвонически развязанных сигнала выс. или низк. уровня . По времени сначала заливается к примеру 10м3 воды,после чего выдается сигнал на открытие клапана, через 40 мин. заливается вторая доза к примеру 40м3 и выдается сигнал на открытие другого клапана , при этом вопрос стоит в том , что хватит ли одного расходомера для данного алгоритма... Название: Re: Дозирование в ЭРСВ Отправлено: M-TestER от 14.03.2010, 19:00:51 8 значений доз запоминает Взлёт ЭМ Эксперт.
На время дозирования можно настроить логические выходы - два в измерителе, один в вычислителе. Срабатывание выходов будет на сам процесс дозирования вне зависимости от выбранной дозы. Т.е нет возможности определить срабатывание выхода один после дозы 1 и выхода два после дозы 2. Название: Re: Дозирование в ЭРСВ Отправлено: Valery от 17.03.2010, 14:23:06 Не совсем понятно, зачем ему запоминать 8 доз, и для чего тогда несколько универсальных выходов, для сигнализации что ли?
И ответьте конкретно, может или нет, или надо задействовать 2 ЭРСВ, Может ли ЭРСВ работать по порядку 1, доза - 1 выход , затем 2 я доза , второй выход и по новой циклично? С Уважением Валерий Название: Re: Дозирование в ЭРСВ Отправлено: Valery от 17.03.2010, 14:28:40 И еще вопрос?
Если требуется управление одним клапаном может ли срабатывать выход сначала по одной дозе, затем по второй - соответственно запуск производится одной кнопкой (или двумя?) Название: Дозирование в ЭРСВ Отправлено: Valery от 17.03.2010, 14:36:02 Вопрос простой - можно ли в ЭРСВ выставить две уставки дозирования и получить на выходе по окончанию дозирования соответственно два гальвонически развязанных сигнала выс. или низк. уровня . По времени сначала заливается к примеру 10м3 воды,после чего выдается сигнал на открытие клапана, через 40 мин. заливается вторая доза к примеру 40м3 и выдается сигнал на открытие другого клапана , при этом вопрос стоит в том , что хватит ли одного расходомера для данного алгоритма... Или используя один клапан - Сначала дается пуск счета ДОЗЫ (и открывается клапан)заливается 30 м3 воды (клапан закрывается), через определенное время еще 70 м3 воды и опять открывается клапан... Можно ли реализовать данные алгоритмы одним ЭРСВ? Название: Re: Дозирование в ЭРСВ Отправлено: M-TestER от 17.03.2010, 15:10:10 Не надо клонировать обсуждение в другие разделы. Зачем?
Цитировать Не совсем понятно, зачем ему запоминать 8 доз, и для чего тогда несколько универсальных выходов, для сигнализации что ли? Возможность запомнить больше одной дозы только в этом приборе.Выходы универсальные потому и универсальные, что они могут быть частотными, импульсными, логическими. Запуск производится одной кнопкой. Цитировать Может ли ЭРСВ работать по порядку 1, доза - 1 выход , затем 2 я доза , второй выход и по новой циклично? Нет.Выход в логическом режиме выдаст уровень или снимет его в процессе дозирования. Если настроить оба выхода на дозирование - уровень сигнала будет изменяться на обоих (трёх, восьми) выходах одинаково, вне зависимости от номера дозы. Цитировать и выдается сигнал на открытие другого клапана Во! Теперь можно ответить на Ваш основной вопрос. Нет. Одним расходомером тут не обойтись.Цитировать Или используя один клапан - Сначала дается пуск счета ДОЗЫ (и открывается клапан)заливается 30 м3 воды (клапан закрывается), через определенное время еще 70 м3 воды и опять открывается клапан... Если один клапан то возможно. Необходим расходомер с выносной кнопкой и ПК для ввода значения дозы. Либо Эксперт - там дозирование запускается с клавитуры прибора.Можно ли реализовать данные алгоритмы одним ЭРСВ? |