Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Сергей С. от 18.03.2010, 07:47:26



Название: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: Сергей С. от 18.03.2010, 07:47:26
Здравствуйте! Уважаемые специалисты, недавно мы приобрели ТСРВ-026. Объясните, пожалуйста, какую схему расчета тепловой энергии ставить при закрытой системе отопления (2 ЭРСВ-420Л, схема расчета А42-00) и отдельная система циркуляционной ГВС(2 ЭРСВ-420Л, схема расчета А22-00)? Единственная схема для четырех трубопроводов А24-22 не подходит для нашей системы. Что посоветуете.


Название: Re: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: Старик от 18.03.2010, 11:33:42
Рекомендую применить схему "Пользовательская". где фактически программируются 2 теплосистемы.
Надеюсь Вас не смутит, что в расчете тепла на отопление будут участвовать оба раходомера. Запрограммируйте в этой системе НС27.


Название: Re: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: Сергей С. от 18.03.2010, 12:31:48
Спасибо за вариант. Согласен. Но не хотелось бы программировать ТСР с НС. У нас, в Оренб.обл., ОТК недолюбливают НС. Поэтому хотелось бы узнать более рациональное решение данной проблемы... Вообще, планируется ли как-то дорабатывать ПО у ТСР-026? Т.к. на мой взгляд, прибор "сыроват"?  :'(


Название: Re: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: maxx от 18.03.2010, 12:52:34
Цитировать
Вообще, планируется ли как-то дорабатывать ПО у ТСР-026? Т.к. на мой взгляд, прибор "сыроват"?
Что конкретно Вас не устраивает? Что подразумевается под словом "сыроват"?


Название: Re: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: Сергей С. от 18.03.2010, 13:23:09
Конкретно не устраивает невозможность использования этого прибора для одновременного расчета тепловой энергии в закрытой системе отопления и циркуляционной ГВС. Как Вы посоветуете прописать данный случай в одну теплосистему в ТСРВ-026 без использования НС.Или прибор не расчитан для таких ситуаций?


Название: Re: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: maxx от 18.03.2010, 13:56:01
Цитировать
Как Вы посоветуете прописать данный случай в одну теплосистему в ТСРВ-026 без использования НС.
Только как рекомендовал Старик
Цитировать
Или прибор не расчитан для таких ситуаций?
Готовиться релиз модифицированного прибора ТСРВ-026 - ТСРВ-026М. Это ТСРВ-026 с расширенными возможностями, в том числе решена и Ваша проблема. Аналогично с ТСРВ-024М. 


Название: Re: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: maxx от 18.03.2010, 14:15:24
ТСРВ-24М, ТСРВ-26М
Схема «Пользовательская» с гибкой конфигурацией тепла и
массы, и выбором числа трубопроводов от 1 до 4
Расчетные формулы
M1 = V1⋅ρ(t1, P1) W1 = M1⋅(h1-hхв), где h1 = f(t1,P1)
M2 = V2⋅ρ(t2, P2) W2 = M2⋅(h2-hхв), где h2 = f(t2,P2)
M3 = V3⋅ρ(t3, P3) W3 = M3⋅(h3-hхв), где h3 = f(t3,P3)
M4 = V4⋅ρ(t4, P4) W4 = M4⋅(h4-hхв), где h4 = f(t4,P4)
Wтс = «не задан»; Wгв = «не задан»
Wтс = W1±W2±W3±W4, при этом Wгв = W1±W2±W3±W4;
Wтс = M1(h1-h2), при этом Wгв = W3 или Wгв = W3±W4;
Wтс = M2(h1 h2), при этом Wгв = W3 или Wгв = W3±W4;
Wтс = M1(h1-h2) + M3(h4-hхв), при этом выбор формулы Wгв не возможен;
Wтс = M2(h1-h2) + M3(h4-hхв), -//-;
Wтс = M1h2+M3h4, -//-;
Wтс = M1h2-M3h4, -//-;
Мтс = не задан или Мтс считается по алгоритму WTC (при усло-
вии задания WTC = W1± W2± W3± W4)


Название: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: Белозеров Владимир от 21.04.2011, 13:30:47
Начали использовать ТСРВ-026М. Появились следующие вопросы.
1). Как контролировать отдельно третий расходомер на ГВС трубопроводе, чтобы шел подсчет разобранной тепловой энергии. То есть Тепловая энергия полная отдельно, а Тепловая энергия в трубопроводе 3 отдельно.
Какую схему при этом применять. Сейчас используем схему А32-00 - Закрытая система теплоснабжения. Организация учета по двум расходомерам. Но в нашем городе применяется в домах система отопления открытая и ГВС с циркуляцией, где дополнительный канал измерения расхода по тр3. Не смогли найти в приборе расчет по алгоритму W1=M1(h1-h2), W2=(M1-M2)(h2-hхв), где (M1-M2) утечка. W3=M3(h3-hхв) - контроль работы теплообменника и W4=W1+W2 - полное потребление тепловой энергии.
2). Прибор при установке схемы учета автоматически начинает считать по формулам, забитым в приборе с заранее установленными параметрами. А при смене зима/лето эти параметры не подходят. Необходима та же схема но с другими параметрами. Например летом tдог=15˚C, а зимой tдог=5˚C. Как будет организовываться расчет при переходе с зимы на лето.
3). То же с расходом. При превышении верхнего или нижнего значения расхода (например, оключение питания) подстанавливается договорное значение расхода, но оно имеет два значения - летнее и зимнее. Как реализуется смена в ТСРВ-026М? И отсюда же следует, если есть возможность подставлять среднее за период значение, то за какой период это значение берется и в течении какого времени подставляется.
3) Реакция НС0 - нет питания. Это обозначает полное отсутствие питания на тепловычислителе, включая разряд аккумулятора или только отсутствие питания в сети?
4) t1-t2<Δt НС26. Лето и зима имеют разные договорные значения. Возможна ли автоматическая смена данного значения.
5) Что делать если применяется уставка на дисбаланс масс 4% а в приборе забито 3%?
6) При расчете часового  тепла могут возникнуть ситуации, когда полученный результат или одно из слагаемых в расчетной формуле становится отрицательным. При этом нам необходимо, чтобы отрицательным результатам присваивалось нулевое значение. В ТСРВ-026М происходит счет в сторону минуса?
7) При возникновении нештатной ситуации должна быть остановка расчета теплоты, либо подставляться договорные значения, иначе будут большие потери. Как это происходит в ТСРВ-026М.


Название: Re: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: heavy от 22.04.2011, 15:59:13
Начали использовать ТСРВ-026М. Появились следующие вопросы.
1). Как контролировать отдельно третий расходомер на ГВС трубопроводе, чтобы шел подсчет разобранной тепловой энергии. То есть Тепловая энергия полная отдельно, а Тепловая энергия в трубопроводе 3 отдельно.
Какую схему при этом применять. Сейчас используем схему А32-00 - Закрытая система теплоснабжения. Организация учета по двум расходомерам. Но в нашем городе применяется в домах система отопления открытая и ГВС с циркуляцией, где дополнительный канал измерения расхода по тр3. Не смогли найти в приборе расчет по алгоритму W1=M1(h1-h2), W2=(M1-M2)(h2-hхв), где (M1-M2) утечка. W3=M3(h3-hхв) - контроль работы теплообменника и W4=W1+W2 - полное потребление тепловой энергии.
2). Прибор при установке схемы учета автоматически начинает считать по формулам, забитым в приборе с заранее установленными параметрами. А при смене зима/лето эти параметры не подходят. Необходима та же схема но с другими параметрами. Например летом tдог=15˚C, а зимой tдог=5˚C. Как будет организовываться расчет при переходе с зимы на лето.
3). То же с расходом. При превышении верхнего или нижнего значения расхода (например, оключение питания) подстанавливается договорное значение расхода, но оно имеет два значения - летнее и зимнее. Как реализуется смена в ТСРВ-026М? И отсюда же следует, если есть возможность подставлять среднее за период значение, то за какой период это значение берется и в течении какого времени подставляется.
3) Реакция НС0 - нет питания. Это обозначает полное отсутствие питания на тепловычислителе, включая разряд аккумулятора или только отсутствие питания в сети?
4) t1-t2<Δt НС26. Лето и зима имеют разные договорные значения. Возможна ли автоматическая смена данного значения.
5) Что делать если применяется уставка на дисбаланс масс 4% а в приборе забито 3%?
6) При расчете часового  тепла могут возникнуть ситуации, когда полученный результат или одно из слагаемых в расчетной формуле становится отрицательным. При этом нам необходимо, чтобы отрицательным результатам присваивалось нулевое значение. В ТСРВ-026М происходит счет в сторону минуса?
7) При возникновении нештатной ситуации должна быть остановка расчета теплоты, либо подставляться договорные значения, иначе будут большие потери. Как это происходит в ТСРВ-026М.

      На первый вопрос вам был дан ответ в другой теме, добавлю что описааный Вами алгоритм реализуется легко в ТСРВ 027. W1=M1(h1-h2, W2=(M1-M2)(h2-hхв), W3=W1+W2 реализуется в ТС1, а W1=M3(h3-hхв) W2=0, W3=W1+W2 контроль работы теплообменника реализуется по теплосистеме 2. Всё логично и без проблем.
       По вопросу 2. В 026 приборе раздельная настройка договорных занчений в том числе и договорной температуры для выбранных летних и зимних схем. Задавайте требуемые значения летом tдог=15˚C, а зимой tдог=5˚C для лета и зимы и прибор будет преходить на расчёт  в соответсвии с реакциями на НС, НС также имеют раздельную настройку для лета и зимы.
 вопрос 3. НС0 имеет  место только при отсутсвии питания ТСРВ и не отражает разряд аккумулятора
 Вопрос4   Настройте требуемые значения  t1-t2<Δt НС26 для Δt в зименй схеме одно значение и Δt для летней хемы другое. и прибор будет обрабатывать НС в соответсвии с сезоном лета или зимы автоматически.
Вопрос 5 В режиме сервиса измение величину Кр в НС 25 или 27 на Кр=1,04
Вопрос  6. По всей видимости минус может появлятся в случае отрицательного баланса масс. М2>M1. Установите НС 25 с реакцией останов ТС или  переход на ТСдог, и НС 27 с рекцией уравнивания например пополам.
вопрос 7. Переход по НС на останов или договор В ТСРВ 026 просходит как в других вычислителях в соотествии с выбранной реакцией на заданную НС при её возникновении.


Название: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: Белозеров Владимир от 05.05.2011, 15:19:40
Очень интересует такой момент  ??? При остутствии питания на ПРЭМ и (или) датчиках давления прибор подставляет средние значения. За какой промежуток времени берутся эти значения и в течении какого времени после отключения подставляются?


Название: Re: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: Vladimir от 06.05.2011, 11:20:52
Цитировать
При остутствии питания на ПРЭМ

Я правильно все понимаю?


Название: Re: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: dimoniche от 06.05.2011, 12:53:54
Очень интересует такой момент  ??? При остутствии питания на ПРЭМ и (или) датчиках давления прибор подставляет средние значения. За какой промежуток времени берутся эти значения и в течении какого времени после отключения подставляются?

Прибор не подставляет средние значения, он либо ставит нуль, если не задана реакция по отказу датчика, либо следует реакции соотвествующего отказа.


Название: Re: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: Sefko от 06.05.2011, 13:30:58
Кроме того, теплосчетчик должен иметь возможность различать отказ преобразователя расхода от нулевых показаний исправно работающего преобразователя. А это зависит:
1. От типа преобразователя расхода.
2. От способа подключения преобразователя к теплосчетчику.


Название: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: Белозеров Владимир от 06.05.2011, 15:54:40
И если, например, отключили питание в сети, прибор будет подставлять значение, которое мы указали в нештатной ситуации так? То в течение какого времени он это будет делать? В течении трех часов или пока не сядет аккумулятор. Опять же при полном разряде аккумулятора наступает, как я понял НС0, то есть "Нет питания". Тогда теплосчетчик уже ничего не считает и при последующем включении в рабочий режим у него в архиве можно будет увидеть, что НС0 возникла в n-ое время. То есть НС0 - это отсутствие питания как в сети, так и на аккумуляторе, но время Тпит наличия нештатной ситуации НС0 он также покажет. Получается, что в это время нет подстановки значений или он также после появления сети посчитает в отсутствующее время работы итоговые параметры Wтс?


Название: Re: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: Sefko от 06.05.2011, 16:32:36
Уважаемый Белозеров Владимир!
Для начала Вы все же определитесь, какой именно прибор у Вас остался без внешнего питания: теплосчетчик или подключенный к нему преобразователь расхода?

Касательно теплосчетчика ТСРВ-026М.
В общем описании прибора, в рубрике "Отличительные особенности", написано: "сохранение работоспособности при перерывах внешнего питания".
В технической документации уточняется:
Цитата: РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.6.1.5. Питание ТВ внешнее. Производится либо от источника постоянного тока напряжением от 12 до 24 В, либо через поставляемый источ-ник вторичного питания от сети 220 В 50 Гц. Дополнительно в ТВ имеется аккумулятор, обеспечивающий поддержание работоспо-собности прибора при перерывах внешнего питания (до 330 часов при пассивном режиме импульсных входов ТВ).

Итак, при перерывах внешнего питания теплосчетчик сохраняет работоспособность. Нормальную работоспособность - никаких левых договорных значений он никуда не подставляет. Да, если полностью разрядится аккумулятор, то теплосчетчик уже ничего регистрировать не будет. Ну так надо как-то поторопиться и восстановить питание. Или 330 часов (почти две недели, между прочим) слишком короткий интервал для починки электроснабжения?
А если не слишком короткий, то о чем Вы спрашиваете?


Название: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: Белозеров Владимир от 05.07.2011, 07:42:58
Не смог отыскать в описании теплосчетчика ТСРВ-026М назначение  выхода XP21. Имеется на схеме обозначение и надпись "3,6В". Измерил, именно так и есть, но для чего данный вход предназначен? Так же назначение XP18 и XP19. На схеме контакты этих разъемов обозначены, как DOUT и GND, а про сами разъемы только подписано "резерв". Имеется также разъем XS3, которы вовсе загадка, ибо по инструкции не имеет даже обозначения на структурной схеме прибора. 


Название: Re:ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: maxx от 05.07.2011, 12:39:51
Цитировать
назначение  выхода XP21
Разъем для аккумулятора.
Цитировать
Так же назначение XP18 и XP19. На схеме контакты этих разъемов обозначены, как DOUT и GND, а про сами разъемы только подписано "резерв".
Резерв.
Цитировать
Имеется также разъем XS3
Технологический разъем. В ЭД описываться не должен.


Название: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: Белозеров Владимир от 05.07.2011, 14:43:58
 XP18 и XP19 резерв для чего? У нас сейчас стоит задача, как при переходе с зимы на лето менять договорные значения? И как это известно из инструкции такую операцию можно осуществлять при подаче на разъем XP14 или XP15 низкий либо высокий уровень (автореверс). Поразмыслив над ситуацией, пришли к выводу, что лучше всего для этого подойдет напряжение на XP21 через кнопку, что бы не использовать дополнительный блок питания, который в свою очередь необходимо будет оснащать источником бесперебойного питания, иначе при отключении света будет смена сезона, что само по себе отрицательным моментом является. Дело в том, что используя перед этим теплосчетчики ВКТ-7, переход осуществляли с клавиатуры прибора. Это очень удобно. А в ТСРВ-026М такой возможности нет, только по внешнему сигналу. Но возникла мысль а для чего нужн XP18 и XP19? Может возможно управлять выходным напряжением на этих разъемах с клавиатуры прибора? Отсюда и возник вопрос, что это за "резерв".


Название: Re:ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: maxx от 05.07.2011, 18:16:29
Цитировать
XP18 и XP19 резерв для чего?
Не задействованные разъемы.
Цитировать
Поразмыслив над ситуацией, пришли к выводу, что лучше всего для этого подойдет напряжение на XP21 через кнопку
 
Лучше всего использовать сигнал от реверсивных расходомеров.
Цитировать
У нас сейчас стоит задача, как при переходе с зимы на лето менять договорные значения
На счет кнопки надо подумать...
А Вы в режим "Сервис" два раза в год можете заходить, или "сервисный" джампер пломбируете? Можно менять "Активный уровень" для смены "зима/лето". 


Название: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: Белозеров Владимир от 06.07.2011, 06:34:47
А Вы в режим "Сервис" два раза в год можете заходить, или "сервисный" джампер пломбируете? Можно менять "Активный уровень" для смены "зима/лето".
Все пломбируется и доступ к приборам закрывается. Может только старший дома или представитель управляющей компании прийти и максимум посмотреть текущие и итоговые накопленные значения, а также в необходимый момент перевести прибор в зимний либо летний режим. Такая организация у нас была легко осуществима с приборами ВКТ, поэтому сейчас думаем, как это же сделать и с ТСРВ. ???


Название: Re:ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: maxx от 06.07.2011, 12:59:40
Цитировать
Поразмыслив над ситуацией, пришли к выводу, что лучше всего для этого подойдет напряжение на XP21 через кнопку
Покатит. На всякий случай воткните последовательно резюк 1-10к.


Название: ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: Белозеров Владимир от 29.08.2011, 08:14:40
При настройке тепловычислителей ТСРВ-026М происходит такая ситуация: после настройки в режиме "СЕРВИС" всех необходимых параметров при переходе в режим "РАБОТА" происходит сброс настроек расходомеров, а именно ТИП ПР, который подразумевает такие настройки, как верхний и нижний номинальный расход и т.д. Данные настройки могут сбрасываться несколько раз подряд... Что это может быть?


Название: Re:ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: maxx от 29.08.2011, 11:58:44
Какой тип ПР Вы вводите?


Название: Re:ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: Белозеров Владимир от 29.08.2011, 12:42:52
Вообще так происходит при любом типе ПР. На данный момент мы приняли пятнадцать объектов с разными типами ПР. Но дело обстоит именно так, что при смене режима происходит сброс настроенного типа ПР. Последние два объекта были с установкой типа ПР - ЭР420/100. Дело просто в том, что это занимает время. Настроили, опломбировали, а далее...а далее распломбировали и снова настроили и опломбировали. 


Название: Re:ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: maxx от 29.08.2011, 18:17:22
То есть эта проблема у Вас на всех приборах?


Название: Re:ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: maxx от 29.08.2011, 18:22:44
Да, и через какой интерфейс Вы настраиваете, "ручками" или через порт, если через порт то какой программой?


Название: Re:ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: Белозеров Владимир от 30.08.2011, 07:01:59
Программа называется Универсальный Просмотрщик. Выставляем Тип ПР после чего нажимаем Записать. Далее он работает так, как мы его настроили, но после переключения в режим РАБОТА происходит сброс...


Название: Re:ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: Белозеров Владимир от 30.08.2011, 07:03:52
Интерфейс у нас -  ноут бук с подключенным к нему преобразователем USB-RS232.


Название: Re:ТСРВ-026.Проблемы.
Отправлено: maxx от 30.08.2011, 13:40:38
"На столе" повторить не удалось. Если это единичный прибор то в ремонт. Если во всех приборах, то Вы делаете с прибором то,  что я воспроизвести не могу , в этом случае я просил бы Вас поэкспериментировать, может обнаружатся какие нибудь зацепки "где копать" .