Название: Правило ИКИ ТСРВ-024 Отправлено: Rokaru от 14.04.2010, 16:53:08 Уважаемые форумчане !
Возник вопрос по правилу ИКИ . Согласно РЭ: Настройка ИКИ -> Правило ИКИ В строке меню «Правило» задается алгоритм обработки ИКИ в соответствии с типом ПР – «ПО ИМП» для УЗР или «ИКИ1 – 9» для ЭМР. Что определяет это правило ? И что будет, если установить правило "ПО ИМП"и подключить ЭМР , и наоборот "ИКИ"- УЗР ? Заранее благодарен за помощь. Название: Re: Правило ИКИ ТСРВ-024 Отправлено: Dekir от 20.04.2010, 09:12:51 Извините, ошибка в РЭ
правило определяет тип контроля наличия питания расходомера, и ничего более По ИМП - контроль приборов Взлет по импульсной последовательности ИКИ7-9 - 3 выхода могут быть использованы для контроля расходомеров Теплоком типа ПРЭМ по дополнительному релейному сигналу РЭ будем срочно править. P.S. Привет Ижевску Название: Re: Правило ИКИ ТСРВ-024 Отправлено: Rokaru от 22.04.2010, 06:22:10 Спасибо огромное за ответ, Dekir.
Хотелось бы поточнее узнать описание правила настройки ИКИ (принцип их работы) на сегодняшний день по каждому пункту ( ИМП, ИКИ1-6, ИКИ7-9). Или "Взлет-Ижевск" будет отправлено официальное письмо с описанием всех пунктов ? Заранее благодарен. P.S. Питер, и вам удачи,успехов. |