Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Migamer от 23.04.2010, 06:17:10



Название: Ошибки в архивах
Отправлено: Migamer от 23.04.2010, 06:17:10
Доброе всем время суток! в архиве на тсрв 024 возникли ошибки
Тнс25, ч и Тнс27, ч
Что они значат? о чем говорят?
заранее благодарен!


Название: Re: Ошибки в архивах
Отправлено: lbv от 23.04.2010, 06:48:56
В документе "ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ВЗЛЕТ ТСРВ
ИСПОЛНЕНИЕ: ТСРВ-024/ТСРВ-024М
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Часть I"
сказано:

Установки НС25 – НС30 для контроля работы теплосистемы по умолчанию в состоянии «Обработка Откл». Все необходимые настройки пользователь делает самостоятельно, условия НС выбираются из таблиц В.1 и В.2 (см. приложение В части II настоящего руководства).

Теперь вопрос к Вам:
Какие нештатные ситуации Вы самостоятельно установили?


Название: Re: Ошибки в архивах
Отправлено: Migamer от 23.04.2010, 07:04:47
Я никаких! а вот представители взлет! чтото поставили! Я лиш обслуживаю! и прибор уже опломбирован!
что теперь делать?


Название: Re: Ошибки в архивах
Отправлено: lbv от 23.04.2010, 07:44:31
Смотрите в проекте узла теплоучета, согласованном с теплоснабжающей организацией.
Кроме того, в упомянутом документе (в частности, в пункте 2.5.7) описано, как настраивать, а в случае опломбирования прибора - просмотреть нештатные ситуации.
А вообще-то, если прибор настраивала сторонняя организация, вряд ли на форуме кто-то знает, что именно поставлено в настройках.
Какие именно представители "Взлета" Вам настраивали прибор? У нас есть представительства по всей России (и не только).


Название: Re: Ошибки в архивах
Отправлено: Migamer от 23.04.2010, 07:50:31
как отключить это дело?


Название: Re: Ошибки в архивах
Отправлено: Migamer от 23.04.2010, 07:54:00
взлет Челябинск
Я уже туда обратился! сказали перезвонят и сообщят что это может быть!
решил проявить инициативу! поскольку отвечаю за прибор!
Я могу подцепица к нему! Скажите пожалуйста - как просматреть выставленные нештатные ситуации!


Название: Re: Ошибки в архивах
Отправлено: lbv от 23.04.2010, 08:29:04
В принципе эти нештатки (25 и 27) отвечают за обработку превышения расхода в обратке над прямой. Отключить их можно только в сервисном режиме. Просмотреть установки можно с помощью программы "Универсальный просмотрщик",  выложенной на нашем сайте. Не забудьте только дополнительно установить обновление пакета мониторов к нему, он идет следующим пунктом в разделе "Продукция - Программное обеспечение".


Название: Re: Ошибки в архивах
Отправлено: Сергей Крамчаткин от 23.04.2010, 16:43:09
а зачем отключать, скорее всего надо почистить расходомеры.


Название: Re: Ошибки в архивах
Отправлено: Migamer от 26.04.2010, 06:29:12
ничего чистить не нужно!!!! это особенность данной тепловой системы - иногда обратка привышает подачу! это было обговорино при установке прибора с монтажной организацией!
неприятная ситуация!
обойти защиту никак нельзя! прибор однако в эксплуатации! нам же его зарубят!


Название: Re: Ошибки в архивах
Отправлено: Dekir от 29.04.2010, 10:46:44
Если Вы обойдете защиту прибора и найдете дыры - Мы Вам дадим приз!

Только перевод в сервис и отключение НС.


Название: Re: Ошибки в архивах
Отправлено: папик от 02.05.2010, 08:51:32
Здасте всем! У нас в основном ВЗЛЁТ-024 кто поможет, у меня в распечатках зачастую датчики давления прописывают одно и тоже давление р1=9, р2=4 ати
и так каждый месяц, бывают на других обьектах р1=7, р2=4  чо за хрень, вообще лажа в датчиках КРТ или в приборе забиты эти цифры.
 И ещё, они участвуют в расчётах в вычислителе и влияют на расход по распечаткам?
у нас на котельной на выводах р1=7.2 р2=4.4 и бывает меньше,а прибор каждый месяц выдаёт одни и те же показания по давлению. спасибо. :o ::)