Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: S3RH10 от 04.08.2010, 12:31:51



Название: ТСРВ-024 Нет объемного расхода при распечатке показаний
Отправлено: S3RH10 от 04.08.2010, 12:31:51
Заказчик просит чтоб в распечатке показаний указывался объемный расход теплоносителя в кубических метрах, а ТСРВ-024 по умолчанию выводит массовый расход в тоннах. В настройках ТВ везде указан объемный расход. Как заставить прибор выводить в распечатке показаний объемный расход? Есть мысль отключить массовый расход, может он станет указывать объемный, но это надо пробовать. Может кто сталкивался?


Название: Re: ТСРВ-024 Нет объемного расхода при распечатке показаний
Отправлено: Sefko от 04.08.2010, 17:10:30
Как заставить прибор выводить в распечатке показаний объемный расход?
Никак. Потому что прибор вообще не умеет что бы то ни было выводить на печать.
Умеет некая внешняя программа, которая читает внутренние регистры прибора и что-то выводит на печать. Вот ее и надо пытаться заставлять. А прибор трогать (в смысле его настройки) не стоит.

Так что Ваш вопрос, уважаемый S3RH10, не совсем в ту тему попал. Его бы надо было программистам задать.


Название: Re: ТСРВ-024 Нет объемного расхода при распечатке показаний
Отправлено: S3RH10 от 07.08.2010, 15:32:59
Спасибо за ответ. Значит буду ковыряться с программой. Хотя там ковыряться то больно не в чем.