Название: ВЗЛЕТ ЭМ 322 ПРОФИ проблемы со связью. Отправлено: Mackey от 11.08.2010, 09:11:05 Есть две проблемы.
Один прибор подключили к компьютеру и в Универсальном просмоторщике поменяли протокол связи на ASCII ModBus. после этого прибор пропал, совсем... ни в какую не хочет отвечать на команды. И вторая, другой взлет эм, тоже подключив к компьютеру, случайно нажали программирование прибора. после этого блок индикации пишет нет связи. пломбу не снимали. Что делать? ( Название: Re: ВЗЛЕТ ЭМ 322 ПРОФИ проблемы со связью. Отправлено: M-TestER от 27.08.2010, 15:54:37 Первая проблема.
Если переключили тогда и связывайтесь по ASCII. Включите в просмотрщике Соединение -Парfметры ModBus - выберите ASCII. Вторая проблема... проблемы быть не должно, после входа в программирование прибор выходит из него автоматически через минуту либо после выключения питания. Название: Re: ВЗЛЕТ ЭМ 322 ПРОФИ проблемы со связью. Отправлено: Mackey от 31.08.2010, 14:48:09 Вообщем я неверно указал симптомы. Мне ложную информацию дали, после внимательного рассмотрения получилось вот что - на обоих приборах одна и таже проблема - блок индикации пишет нет связи. Так получилось после того как поключив к блоку индикации компьютер, в универсальном просмотрищике выставили протокол связи - ModBus ASCII. Далее происходит такая картина - блок измерения переходит на ModBus ASCII, а блок индикации - нет. Как был на ModBus RTU так и остался на нем. Итог блок индикации не видит блок измерения, и соответственно мы не можем подключится к нему, через интерфейс на блоке индикации. Проблему решили, поключившись напрямую к блоку измерения, отключив предварительно блок индикации и изменили обратно на ModBus RTU. Вопрос, как нам перевести приборы на ModBus ASCII и при этом чтобы остались работоспособные блоки индикации? Мне так кажется - это серьезная недоработка модулей индикации, при том что в руководстве по эксплуатации заявлено о поддержке ModBus ASCII
Название: Re: ВЗЛЕТ ЭМ 322 ПРОФИ проблемы со связью. Отправлено: Dekir от 07.10.2010, 18:33:35 Взаимодействие с "внешним" миром в случае использования блока индикации идет только чероез него, канал связи БИ-расходомер не трогайте, он всегда работает только по RTU
|