Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: АлександрYE от 25.08.2010, 07:51:46



Название: ТСРВ-024М
Отправлено: АлександрYE от 25.08.2010, 07:51:46
Уважаемые специалисты,подскажите пожалуйста ответ на следующие вопрос:
В инструкции по настройке ТСРВ-024М в пункте 5.8 Настройка преоброзователей, подпункте5.8.2:
"При настройке датчиков расхода необходимо дополнительно произвести настройки в пункте меню НАСТРОЙКИ ИКИ 1...9"
Есть ли какието рекомендации по пораметрам:(Рисунок Д1)
                                                                            т(тау)мин=? сек
                                                                            т(тау)макс=? сек
                                                                            т(тау)уср=? сек
Ещё интересует в меню: Общие данные ТВ (Рисунок Д3)
                                                     -Ощие настройки
                                                                                 -Общие настройки ТВ
                                                                                  Опрос ДТ=? сек
                                                                                  Откл.пит.=? сек
                                                                                  Ратм=? мм.рт.ст
                                  Подскажите какие рекомендации понастройке данных пунктов, расходомер ЭСРВ 420Ду 25 2шт
                                                                                      
Клонированные темы удалил, самоцитаты стёр. Количество открытых тредов не влияет на скорость ответа.. зато немного злит модераторов. Модератор.


Название: Re: ТСРВ-024М
Отправлено: andr62 от 09.09.2010, 18:06:53
А нельзя ли поточнее сослаться на документ. В документации нет инструкции по настройке. На сайте для ТСР-024М выложены такие документы:
инструкция по монтажу на теплосчетчик ТСР-024М
Руководство по эксплуатации на теплосчетчик ТСР-024М
Руководство по эксплуатации на тепловычислитель ТСРВ-024М. часть1
Руководство по эксплуатации на тепловычислитель ТСРВ-024М. часть2
Ни в одном из этих документов пункта 5.8 Настройка датчиков я не нашел.


Название: Re: ТСРВ-024М
Отправлено: Dekir от 07.10.2010, 18:31:22
Рекомендуются настройки по умолчанию. Самое правильное, если экспериментировали - выполните инициализацию прибора перед коммерческой настройкой


Название: ТСРВ-024М
Отправлено: Белозеров Владимир от 30.10.2012, 10:01:43
Здравствуйте, хотелось задать вопрос по автореверсу в данном теплосчетчике. Имеется две теплосистемы, в каждой по два датчика расхода, температуры и давления. Одна теплосистема работает летом, другая зимой. Соответственно и подключены они так же, зимняя на первой теплосистеме (отопительная), летняя на второй теплосистеме (межотопительная). У каждой свои договорные значения. Вопрос, как осуществить переключение зима/лето? В конфигураторе баз выбираю в пункте Автореверс Обсл. ТС "По реле", Счет при "Сигнал", Назначение "Сигнализация 1". Но на вкладке Общие в разделе Сигнализация 1 отсутствует пункт "Напр. потока" ??? Далее вопрос, как сделать, чтобы при отсутствии питающего напряжения после его восстановления прибор в данный период проинтегрировал тепловую энергию? Не является ли это как раз "Алгоритм суммирования" в Общие.  И имеется ли возможность, чтобы работали две теплосистемы, но при отсутствии питания, к примеру, в зимний период, производилась подстановка договорных зимних в "отопительной" теплосистеме, а в "межотопительной" соответственно подстанавливались бы нули, либо в ТСРВ-024м теплосистемы работают поочередно каждая в свой сезон.


Название: Re:ТСРВ-024М
Отправлено: andr62 от 30.10.2012, 17:52:39
Вопрос, как осуществить переключение зима/лето? В конфигураторе баз выбираю в пункте Автореверс Обсл. ТС "По реле", Счет при "Сигнал", Назначение "Сигнализация 1". Но на вкладке Общие в разделе Сигнализация 1 отсутствует пункт "Напр. потока" ???
Дискретные входы на тепловычислителе могут работать как приемники сигналов трех видов:
1) импульсный сигнал расхода (тогда в к тепловычислителю можно подключить до 9 расходомеров)
2) релейный сигнал направления потока для переключения зима/лето
3) датчики сигнализации: подтопления, задымления, проникновения.
Тип "сигнализация 1" как раз относится к последнему варианту, это вполне может быть охранная сигнализация. Но переключать схему учета по срабатыванию охранной сигнализации как-то нелогично.
Если Вы выбрали переключение "По реле", то "Назначение" должно быть "Нет".


Название: Re:ТСРВ-024М
Отправлено: andr62 от 30.10.2012, 18:00:31
Далее вопрос, как сделать, чтобы при отсутствии питающего напряжения после его восстановления прибор в данный период проинтегрировал тепловую энергию? Не является ли это как раз "Алгоритм суммирования" в Общие.  И имеется ли возможность, чтобы работали две теплосистемы, но при отсутствии питания, к примеру, в зимний период, производилась подстановка договорных зимних в "отопительной" теплосистеме, а в "межотопительной" соответственно подстанавливались бы нули, либо в ТСРВ-024м теплосистемы работают поочередно каждая в свой сезон.
Если тепловычислитель был выключен (отсутствовало питание), то он не имеет права догадываться о потреблении тепла в это время. Так что данные он придумывать не будет, напишет "Простой теплосистемы", а за это время придется считать тепло вручную по договору: либо по среднему за прошлогодний период, либо по среднему за прошедший месяц, либо по договорной нагрузке. Подставляться во всех системах будут нули и идти время простоя.


Название: Re:ТСРВ-024М
Отправлено: Белозеров Владимир от 31.10.2012, 07:03:04
Тип "сигнализация 1" как раз относится к последнему варианту, это вполне может быть охранная сигнализация. Но переключать схему учета по срабатыванию охранной сигнализации как-то нелогично.
Если Вы выбрали переключение "По реле", то "Назначение" должно быть "Нет"[/
size].
В инструкции по ТСРВ-024М в пункте 2.5.11. Пример настройки автореверса в ТВ. Написано следующее: В меню «ОБЩИЕ ДАННЫЕ ТВ» выбирается пункт «Сигнализация». В строке «Сигнализация 1» выбирается опция Сигнализация  – <вкл>,  в  строке  Тип – <напр.  пот.>.
Я наконец-то смог это сделать путем добавления еще одного расоходомера в третьей теплосистеме, так как и написано в инструкции далее: Для назначения ПР7 в качестве датчика сигнализации
необходимо в меню «Датчики ТР» установить в пункте «Д-к ПР»
соответствующего трубопровода значение «Qдог»

А насчет:
Если тепловычислитель был выключен (отсутствовало питание), то он не имеет права догадываться о потреблении тепла в это время. Так что данные он придумывать не будет, напишет "Простой теплосистемы", а за это время придется считать тепло вручную по договору: либо по среднему за прошлогодний период, либо по среднему за прошедший месяц, либо по договорной нагрузке. Подставляться во всех системах будут нули и идти время простоя.[/tr]
На НС 0 - отсутствие питания имеются следующие три реакции : Останов ТС, Расчет ТСдог и Регистрация НС. Отсюда вопрос, зачем эти реакции, если после отключения питания придется все посчитать вручную?
И все же хотелось бы узнать, что произойдет при автореверсе? Оключится ли теплосистема полностью, либо просто будет подстановка договорных значений того сезона, на котором в данном моменте происходит работа теплосчетчика?


Название: Re:ТСРВ-024М
Отправлено: andr62 от 31.10.2012, 08:24:18
А насчет:
Если тепловычислитель был выключен (отсутствовало питание), то он не имеет права догадываться о потреблении тепла в это время. Так что данные он придумывать не будет, напишет "Простой теплосистемы", а за это время придется считать тепло вручную по договору: либо по среднему за прошлогодний период, либо по среднему за прошедший месяц, либо по договорной нагрузке. Подставляться во всех системах будут нули и идти время простоя.[/tr]
На НС 0 - отсутствие питания имеются следующие три реакции : Останов ТС, Расчет ТСдог и Регистрация НС. Отсюда вопрос, зачем эти реакции, если после отключения питания придется все посчитать вручную?
И все же хотелось бы узнать, что произойдет при автореверсе? Оключится ли теплосистема полностью, либо просто будет подстановка договорных значений того сезона, на котором в данном моменте происходит работа теплосчетчика?
Спасибо, что прояснили порядок настройки автореверса через конфигуратор, а то я ошибался. Действительно, порядок настройки автореверса подробно описан в "Руководстве пользователя на КБ ТСРВ-024М" на стр. 12-13. http://www.vzljot.ru/files/docs/83/rp_tsrv_024.pdf (http://www.vzljot.ru/files/docs/83/rp_tsrv_024.pdf)
Подстановка договорных значений соответствует реакции Расчет ТСдог, действительно будет подставляться договорное значение того сезона, который работает.


Название: Re:ТСРВ-024М
Отправлено: Белозеров Владимир от 13.02.2013, 09:36:55
Единственным нерешенным вопросом остается, как осуществить переключение зима/лето в данном тепловычмслителе? Можно ли это сделать без дополнительного источника питания - путем замыкания/размыкания одного из логических входов DIR1-3?


Название: ТСРВ-024М
Отправлено: Белозеров Владимир от 05.03.2014, 06:44:45
Ещё такой вопрос в РЭ описано следующее поведение теплосчетчика в зависимости от сигнала на входе DIR1.
Проконтролировать на входе DIR1 наличие сигнала логической
единицы,  что  соответствует  прямому направлению потока расхо-
домера и зимнему сезону. ТС1 работает, ТС2 – отключена. 

Пользуясь такой вот схемой переключения теплосистем получается следующее: при отключении какой-либо из ТС происходит накопление времени простоя Тпр, а именно по питанию Тпит. Является ли это нормальной реакцией ТС? Ведь тогда не получается отделит отключение по питанию от отключения самой ТС.