Название: ТСРВ-024М Отправлено: АлександрYE от 25.08.2010, 07:51:46 Уважаемые специалисты,подскажите пожалуйста ответ на следующие вопрос:
В инструкции по настройке ТСРВ-024М в пункте 5.8 Настройка преоброзователей, подпункте5.8.2: "При настройке датчиков расхода необходимо дополнительно произвести настройки в пункте меню НАСТРОЙКИ ИКИ 1...9" Есть ли какието рекомендации по пораметрам:(Рисунок Д1) т(тау)мин=? сек т(тау)макс=? сек т(тау)уср=? сек Ещё интересует в меню: Общие данные ТВ (Рисунок Д3) -Ощие настройки -Общие настройки ТВ Опрос ДТ=? сек Откл.пит.=? сек Ратм=? мм.рт.ст Подскажите какие рекомендации понастройке данных пунктов, расходомер ЭСРВ 420Ду 25 2шт Клонированные темы удалил, самоцитаты стёр. Количество открытых тредов не влияет на скорость ответа.. зато немного злит модераторов. Модератор. Название: Re: ТСРВ-024М Отправлено: andr62 от 09.09.2010, 18:06:53 А нельзя ли поточнее сослаться на документ. В документации нет инструкции по настройке. На сайте для ТСР-024М выложены такие документы:
инструкция по монтажу на теплосчетчик ТСР-024М Руководство по эксплуатации на теплосчетчик ТСР-024М Руководство по эксплуатации на тепловычислитель ТСРВ-024М. часть1 Руководство по эксплуатации на тепловычислитель ТСРВ-024М. часть2 Ни в одном из этих документов пункта 5.8 Настройка датчиков я не нашел. Название: Re: ТСРВ-024М Отправлено: Dekir от 07.10.2010, 18:31:22 Рекомендуются настройки по умолчанию. Самое правильное, если экспериментировали - выполните инициализацию прибора перед коммерческой настройкой
Название: ТСРВ-024М Отправлено: Белозеров Владимир от 30.10.2012, 10:01:43 Здравствуйте, хотелось задать вопрос по автореверсу в данном теплосчетчике. Имеется две теплосистемы, в каждой по два датчика расхода, температуры и давления. Одна теплосистема работает летом, другая зимой. Соответственно и подключены они так же, зимняя на первой теплосистеме (отопительная), летняя на второй теплосистеме (межотопительная). У каждой свои договорные значения. Вопрос, как осуществить переключение зима/лето? В конфигураторе баз выбираю в пункте Автореверс Обсл. ТС "По реле", Счет при "Сигнал", Назначение "Сигнализация 1". Но на вкладке Общие в разделе Сигнализация 1 отсутствует пункт "Напр. потока" ??? Далее вопрос, как сделать, чтобы при отсутствии питающего напряжения после его восстановления прибор в данный период проинтегрировал тепловую энергию? Не является ли это как раз "Алгоритм суммирования" в Общие. И имеется ли возможность, чтобы работали две теплосистемы, но при отсутствии питания, к примеру, в зимний период, производилась подстановка договорных зимних в "отопительной" теплосистеме, а в "межотопительной" соответственно подстанавливались бы нули, либо в ТСРВ-024м теплосистемы работают поочередно каждая в свой сезон.
Название: Re:ТСРВ-024М Отправлено: andr62 от 30.10.2012, 17:52:39 Вопрос, как осуществить переключение зима/лето? В конфигураторе баз выбираю в пункте Автореверс Обсл. ТС "По реле", Счет при "Сигнал", Назначение "Сигнализация 1". Но на вкладке Общие в разделе Сигнализация 1 отсутствует пункт "Напр. потока" ??? Дискретные входы на тепловычислителе могут работать как приемники сигналов трех видов:1) импульсный сигнал расхода (тогда в к тепловычислителю можно подключить до 9 расходомеров) 2) релейный сигнал направления потока для переключения зима/лето 3) датчики сигнализации: подтопления, задымления, проникновения. Тип "сигнализация 1" как раз относится к последнему варианту, это вполне может быть охранная сигнализация. Но переключать схему учета по срабатыванию охранной сигнализации как-то нелогично. Если Вы выбрали переключение "По реле", то "Назначение" должно быть "Нет". Название: Re:ТСРВ-024М Отправлено: andr62 от 30.10.2012, 18:00:31 Далее вопрос, как сделать, чтобы при отсутствии питающего напряжения после его восстановления прибор в данный период проинтегрировал тепловую энергию? Не является ли это как раз "Алгоритм суммирования" в Общие. И имеется ли возможность, чтобы работали две теплосистемы, но при отсутствии питания, к примеру, в зимний период, производилась подстановка договорных зимних в "отопительной" теплосистеме, а в "межотопительной" соответственно подстанавливались бы нули, либо в ТСРВ-024м теплосистемы работают поочередно каждая в свой сезон. Если тепловычислитель был выключен (отсутствовало питание), то он не имеет права догадываться о потреблении тепла в это время. Так что данные он придумывать не будет, напишет "Простой теплосистемы", а за это время придется считать тепло вручную по договору: либо по среднему за прошлогодний период, либо по среднему за прошедший месяц, либо по договорной нагрузке. Подставляться во всех системах будут нули и идти время простоя.Название: Re:ТСРВ-024М Отправлено: Белозеров Владимир от 31.10.2012, 07:03:04
Я наконец-то смог это сделать путем добавления еще одного расоходомера в третьей теплосистеме, так как и написано в инструкции далее: Для назначения ПР7 в качестве датчика сигнализации необходимо в меню «Датчики ТР» установить в пункте «Д-к ПР» соответствующего трубопровода значение «Qдог» А насчет:
И все же хотелось бы узнать, что произойдет при автореверсе? Оключится ли теплосистема полностью, либо просто будет подстановка договорных значений того сезона, на котором в данном моменте происходит работа теплосчетчика? Название: Re:ТСРВ-024М Отправлено: andr62 от 31.10.2012, 08:24:18 А насчет: Спасибо, что прояснили порядок настройки автореверса через конфигуратор, а то я ошибался. Действительно, порядок настройки автореверса подробно описан в "Руководстве пользователя на КБ ТСРВ-024М" на стр. 12-13. http://www.vzljot.ru/files/docs/83/rp_tsrv_024.pdf (http://www.vzljot.ru/files/docs/83/rp_tsrv_024.pdf)
И все же хотелось бы узнать, что произойдет при автореверсе? Оключится ли теплосистема полностью, либо просто будет подстановка договорных значений того сезона, на котором в данном моменте происходит работа теплосчетчика? Подстановка договорных значений соответствует реакции Расчет ТСдог, действительно будет подставляться договорное значение того сезона, который работает. Название: Re:ТСРВ-024М Отправлено: Белозеров Владимир от 13.02.2013, 09:36:55 Единственным нерешенным вопросом остается, как осуществить переключение зима/лето в данном тепловычмслителе? Можно ли это сделать без дополнительного источника питания - путем замыкания/размыкания одного из логических входов DIR1-3?
Название: ТСРВ-024М Отправлено: Белозеров Владимир от 05.03.2014, 06:44:45 Ещё такой вопрос в РЭ описано следующее поведение теплосчетчика в зависимости от сигнала на входе DIR1.
Проконтролировать на входе DIR1 наличие сигнала логической единицы, что соответствует прямому направлению потока расхо- домера и зимнему сезону. ТС1 работает, ТС2 – отключена. Пользуясь такой вот схемой переключения теплосистем получается следующее: при отключении какой-либо из ТС происходит накопление времени простоя Тпр, а именно по питанию Тпит. Является ли это нормальной реакцией ТС? Ведь тогда не получается отделит отключение по питанию от отключения самой ТС. |