Название: Котельная + ТСРВ 024 Отправлено: Денис Л. от 30.08.2010, 08:55:55 Теплосчетчик ТСРВ 024, схема потребления Пользовательская 3 трубы, учет ХВ отключен (подача, обратка и подпитка)
Введена формула W = W1-W2-W3 = m1h1-m2h2-m3h3. В итоге все мгновенные значения отображаются, в расчетных же значениях !!не идет накопление энергии по второй трубе (обратка)!!, в чем может быть дело??? Конфигурацию загружали КБ-024 причем несколько раз, непомогло! Подскажите как можно это исправить!! Название: Re: Котельная + ТСРВ 024 Отправлено: andr62 от 03.09.2010, 12:34:24 Скорее всего, тепловычислитель остался в режиме "Сервис". В этом режиме накопление архивов не идет. И это вполне логично: вы в процессе настройки заводите разные тестовые значения, а если они попадут в архивы, то за них придется платить теплоснабжающей организации. Снимите сервисную перемычку, перейдите в эксплуатационный режим, архивы будут копиться.
Название: Re: Котельная + ТСРВ 024 Отправлено: Денис Л. от 07.09.2010, 14:16:37 Скорее всего, тепловычислитель остался в режиме "Сервис". В этом режиме накопление архивов не идет. И это вполне логично: вы в процессе настройки заводите разные тестовые значения, а если они попадут в архивы, то за них придется платить теплоснабжающей организации. Снимите сервисную перемычку, перейдите в эксплуатационный режим, архивы будут копиться. К сожалению он в "работе"... |