Название: Почему на новых ЭРСВ-420Л нет джамперов для переключ режима актив/пассивный. Отправлено: Invisible_blind от 06.10.2010, 13:58:25 Джамперов либо нет, либо они скрыты под защитной крышкой которая опломбированна заводом, срывать не пробовал, ведь нарушается гарантия.
Случай сегодня произошел на объекте : тепловычислитель ТСР-031 (только на батареи без возможности подкл 24В) вообщем ЭСРВ в режиме пассивный, тепловычислитель установили в активный так как ЭРСВ не смогли поменять в активный режим. Теперь вопрос а как же батарейка на т/в ? Стоимость по заказу 1шт-800р. Сколько раз придется менять батарею за сезон, думаю много. Название: Re: Почему на новых ЭРСВ-420Л нет джамперов для переключ режима актив/пассивный. Отправлено: Юрий ero12 от 06.10.2010, 14:46:31 Джамперов либо нет, либо они скрыты под защитной крышкой которая опломбированна заводом, срывать не пробовал, ведь нарушается гарантия. [skip] тепловычислитель установили в активный так как ЭРСВ не смогли поменять в активный режим. [skip] в ЭРСВ где электроника закрыта пластиком (он называется Лайт+ ) нет джамперов активный/пасивный чтобы сделать активный имп.вых. надо подключить модуль активного выхода смотри страницы 37-38 http://www.vzljot.ru/files/docs/6/re_er_3xLF.pdf Название: Re: Почему на новых ЭРСВ-420Л нет джамперов для переключ режима актив/пассивный. Отправлено: Артём Александрович от 07.10.2010, 01:15:48 :offtop:
Мда. Не любит народ читать документацию:( Название: Re: Почему на новых ЭРСВ-420Л нет джамперов для переключ режима актив/пассивный. Отправлено: Invisible_blind от 07.10.2010, 07:01:48 Спасибо... будем знать теперь, просто постоянно меняются модели настройки и тд. в т/вычислителях, расходомерах. Не успевашь к одному "привыкнуть" как уже новый корпус у ЭРСВ, а также внутрение части.
Документация же на вид остается прежней, поэтому и не прочитанной.... Название: Re: Почему на новых ЭРСВ-420Л нет джамперов для переключ режима актив/пассивный. Отправлено: Sefko от 08.10.2010, 10:01:18 Мда. Не любит народ читать документацию Это правда - не любит народ читать документацию. Я, например, документацию читать не люблю.Но если бы все же случился какой-нибудь любитель чтения документации, то он смог бы прочесть на странице 15 следующее (http://www.vzljot.ru/files/docs/6/re_er_3xLF.pdf): Цитата: Из документации к Лайт+ ♦ Для обеспечения сопряжения с различными типами приемников питание оконечного каскада универсального выхода может осуществляться как от внутреннего источника питания - активный режим работы оконечного каскада, так и от внешнего источника - пассивный режим. Подключение напряжения питания внутреннего источника к оконечному каскаду выполняется либо с помощью контактных перемычек, либо установкой на плату модуля обработки комплектации «Лайт+» дополнительного модуля активного режима. Так есть на Лайт+ эти самые контактные перемычки, или их там все же нет?Название: Re: Почему на новых ЭРСВ-420Л нет джамперов для переключ режима актив/пассивный. Отправлено: Артём Александрович от 08.10.2010, 12:33:36 Так есть на Лайт+ эти самые контактные перемычки, или их там все же нет? Для просто Лайтов, где плата не закрыта пластиком и разъемы для подключения имп.выходов находятся слева, режим работы имп.выходов активный/пассивный определяется наличием/отсутствием перемычек соответсвенно. Для Лайт+, где плата закрыта пластиком и разъемы для подключения имп.выходов находятся справа, режим работы имп.выходов активный/пассивный определяется наличием/отсутствием дополнительной платы(активных имп.выходов) соответсвенно. Название: Re: Почему на новых ЭРСВ-420Л нет джамперов для переключ режима актив/пассивный. Отправлено: Sefko от 08.10.2010, 15:42:51 Уважаемый Артем Александрович!
Я не о различии просто Лайтов от Лайтов+ писал, а о том, что будет, если у кого случится любовь к чтению документации. Написал потому, что Ваше сообщение, в котором эта самая любовь помянута, понял так, что вот ежели такая любовь у кого случится, то ему сразу все станет понятным. Мне кажется, что это не совсем так. Для человека, которому уже известны различия между просто Лайтом и Лайт+, та самая выдержка из документации, которую я привел в своем сообщении, покажется совершенно корректной: у каких-то вариаций прибора есть перемычки (например, простой Лайт), а для каких-то нужно приобретать дополнительный модуль (например, Лайт+). А человек, привыкший к перемычкам и видящий Лайт+ впервые, будет сильно озадачен. Станет читать документацию, и прочтет, что бывают перемычки. Я это все к тому, что, возможно, дело вовсе не в отсутствии любви (лени, глупости и пр.), а в том, что одни люди уже знают чуть больше, а другие люди пока еще знают чуть меньше. Название: Re: Почему на новых ЭРСВ-420Л нет джамперов для переключ режима актив/пассивный. Отправлено: тов.Андрей от 10.12.2010, 01:20:49 Я это все к тому, что, возможно, дело вовсе не в отсутствии любви (лени, глупости и пр.), а в том, что одни люди уже знают чуть больше, а другие люди пока еще знают чуть меньше. Вы хорошо пишите, тонко и точно. Приятно читать. |