Название: Один вычислитель ТСРВ-024 на всё Отправлено: Satchmo от 23.11.2010, 18:54:06 Уважаемые специалисты! Подскажите дилетанту!
Можно ли с помощью ОДНОГО вычислителя ТСРВ-024 организовать узел коммерческого учета отопления, горячей воды и холодной воды? Типовая "брежневка", 5 этажей, 100 квартир, один ввод. И, если не затруднит - типовой набор расходомеров. Заранее благодарю. Название: Re: Один вычислитель ТСРВ-024 на всё Отправлено: andr62 от 26.11.2010, 20:29:08 Один тепловычислитель ТСРВ-024М обслуживает до трех теплосистем: как раз одна на отопление, одна на горячее водоснабжение и одна на холодное водоснабжение. Причем учет холодной воды может вести в кубах, только придется называть ее горячей (тепловычислитель все-таки).
А подбор расходомеров зависит от минимального и максимального расходов в трубопроводах и максимально допустимой потери напора. Сначала для минимального расхода нужно подобрать Ду и исполнения, чтобы обеспечить 2% погрешности, а потом проверить, чтобы на этих Ду при максимальном расходе потеря напора была не выше предельной. Название: Re: Один вычислитель ТСРВ-024 на всё Отправлено: Iskatel от 29.11.2010, 10:52:18 Только если на трубопроводе холодной воды (ХВ) образуется постоянно конденсат - ЭРку можете не ставить: конденсация влаги внутри электромагнитной ситемы прибора быстро превратит ваши деньги, затраченные на его приобретение и монтаж в "грязь". И это не будет "Гарантийным" случаем, и выход из строя прибора ударит по вашему карману..
|