Название: Погрешность расходомера 5%
Отправлено: irvine от 29.11.2010, 17:51:43
Добрый день.

Установлен  MT200DS. Разница в показаниях двух расходомерах составляет 5% (якобы утечка). В чем может быть проблема? Что стоит проверить в первую очередь?

В теплосбытовой компании посоветовали "провести промывку датчиков". Как это можно сделать?

Спасибо.


Название: Re: Погрешность расходомера 5%
Отправлено: тов.Андрей от 10.12.2010, 01:35:45
В первую очередь следует поменять установку датчиков подачу на обратку, а обратку на подачу не меняя их подключения к прибору. Т. е. "как бы" не отсоединяя провода. Если это будут те же 5% но с др. знаком - виноват прибор и его надо по меньшей мере проверить в ближайшем СЦ или на заводе.

Это у Вас случилось вдруг, или так плавно нарастало, или Вы не знаете?