Название: ТСРВ-020 через MOXA NPort Отправлено: Viktor S. от 18.01.2011, 10:29:29 Добрый день
у меня недавно возникла следующая проблема, нужно было вывести взлет ТСРВ-020 на компьютер через LAN. Это было сделано по следующей схеме: ТСРВ-020(RS232)=>(RS232/485)=>MOXA NPort 5230=>PC. таким же образом через отдельный преобразователь интерфейсов к МОХА подключены 2 СПТ-961, а также напрямую корректор расхода газа Универсал Возникла следующая проблема, ТСРВ-020 напрямую читается (RS232=>PC), через два преобразователя RS232/485=>RS485/232 тоже с установкой терминаторов, при подключении прибора через МОХА опроса не происходит, нет ответа, хотя запросы идут, другие приборы, которые подключены параллельно работают и опрашиваются нормально. В чем может быть проблема ? На плате прибора взлет нашел выход RS485, подключался через клеммы DATA+ и DATA-, но опроса не происходит, прибор просто не отвечает, возможно я неправильно подключился или использовал не те клеммы. Для опроса использую ПО Универсальный Просмотрщик., скорость прибора установлена на 4800. Название: Re: ТСРВ-020 через MOXA NPort Отправлено: vsp от 18.01.2011, 12:29:27 ТСРВ-020 работает в протоколе ModBus. MOXA NPort вносит паузы в сообщения, чего не допускает ModBus. Поэтому обмена нет. Попробуйте использовать MOXA с другим драйвером. То есть не как вигруальный СОМ-порт, а как удаленный ТСР-сервер. Взлет СП такое позволяет. Возможно, это изменит динамику и обмен заработает.
Название: Re: ТСРВ-020 через MOXA NPort Отправлено: Viktor S. от 18.01.2011, 13:18:35 возможно ли такое с двухпортовой МОХА-й?
Название: Re: ТСРВ-020 через MOXA NPort Отправлено: Артём Александрович от 18.01.2011, 14:52:56 На плате прибора взлет нашел выход RS485, подключался через клеммы DATA+ и DATA-, но опроса не происходит, прибор просто не отвечает, возможно я неправильно подключился или использовал не те клеммы. В этих приборах выход RS-485 опциональный. Вы при заказе указываете нужен он вам или нет. В паспорте на прибор ставится отметка о наличии/отсутствии этого выхода. Физически в приборе он находится в верхнем отсеке, в верхнем левом углу. Небольшая прямоугольная плата. А в нижнем отсеке разъемы Data+/- присутствуют всегда. Может у вас просто нет RS-485? Название: Re: ТСРВ-020 через MOXA NPort Отправлено: Viktor S. от 18.01.2011, 15:05:06 возможно, паспорт прибора утерян и он исполняет функции технического учета, а распломбировать не пробовал, так что о физическом наличии платы ничего сказать немогу
Название: Re: ТСРВ-020 через MOXA NPort Отправлено: Viktor S. от 19.01.2011, 10:11:42 ТСРВ-020 работает в протоколе ModBus. MOXA NPort вносит паузы в сообщения, чего не допускает ModBus. Поэтому обмена нет. Попробуйте использовать MOXA с другим драйвером. То есть не как вигруальный СОМ-порт, а как удаленный ТСР-сервер. Взлет СП такое позволяет. Возможно, это изменит динамику и обмен заработает. Если купить плату на 485 интерфейс, решит ли это проблему с МОХА-й ? и можно ли узнать приблизительную цену в случае положительного ответа? Вариант с ТСП-сервером не подходит, потому что параллельно подключены еще 3 прибора. Название: Re: ТСРВ-020 через MOXA NPort Отправлено: vsp от 19.01.2011, 11:00:12 Цитировать возможно ли такое с двухпортовой МОХА-й? Читайте документацию на нее, ответ там. Цитировать Вариант с ТСП-сервером не подходит, потому что параллельно подключены еще 3 прибора. Ну для выяснения причины проблемы другие приборы можно и оторвать на пару минут. Если с ТСР-сервером заработает, значит дело в паузах - это одно дело. Если не поможет, то причина проблемы неизвестна. ВОзможно, Вы не так подключаете или настраиваете параметры. Название: Re: ТСРВ-020 через MOXA NPort Отправлено: avorsa от 26.01.2011, 19:56:21 Из собственного опыта могу сказать, что большие пакеты через Moxa Nport 5x30 без дополнительных настроек идти не хотят.
У меня текущие данные (короткие пакеты) проходили с настройками по умолчанию. А вот архивные данные (длинные пакеты) требовали настройки пауз, размеров пакетов. Все это можно настроить в самой моксе, читайте документацию, покопайтесь на их форуме (http://www.moxa.ru/forum/index.php?showforum=13?s=746410150cce0a01e19405fdf6cf7d9a). К сожалению точный план действий предоставить не могу, так как объект запускал 1,5 года назад и все из памяти уже стерлось, а под рукой моксы для экспериментов нету. Название: Re: ТСРВ-020 через MOXA NPort Отправлено: Viktor S. от 28.01.2011, 10:51:52 Всем спс за помощь, проблема связи решена установкой модема. MOXA ответила, что приборы NPort не совместимы с протоколом Modbus.
|