Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: iBarmalei от 31.01.2011, 13:10:15



Название: замена TSOUT на DIR
Отправлено: iBarmalei от 31.01.2011, 13:10:15
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли такая возможность "активировать" на нереверсивном расходомере ЭРСВ 420Л выход DIR, при неработающем (предположительно вышедшим из строя) выходе TSOUT?
Можно ли это сделать программным путем? (при помощи универс. просм.)??


Название: Re: замена TSOUT на DIR
Отправлено: Sefko от 31.01.2011, 13:51:22
По умолчанию (стандартные заводские настройки) этот выход уже активирован для нереверсивных расходомеров.  В нем только установлен другой коэффициент преобразования. Увидеть все это (и то, что активирован, и значение КР) с помощью универсального просмотрщика можно. Если там как-то не так, то изменить тоже можно. Но для этого надо прибор перевести в режим "СЕРВИС" - то есть придется снимать сервисную пломбу.


Название: Re: замена TSOUT на DIR
Отправлено: iBarmalei от 31.01.2011, 17:30:46
ага.. ладно, попробуем.. спасибо