Название: ЭР 520л нестабильные показания Отправлено: odioz от 29.03.2011, 18:06:29 Техпроцесс - бассейн: циркуляция, подпитка.
Три 520л: подпитка Ду15, подача в чашу бассейна Ду40, обратка с донного слива Ду100. Ду40 выдаёт странные, отображенные на графике, показания, в сравнении с показаниями Ду100. Вопрос: возможные причины поведения прибора Ду40. Что значит "Нет доступа к папке для загрузки вложений!" ?? Не могу вставить в пост картинки с графиком и с самими смонтированными расходомерами.. Если словами, то на расходе в 34,1 м3/ч погрешность Ду100 = 0,09% (это я взял среднее значение 568 литров в минуту за 100%, а амплитуду отклонения от среднего значения за погрешность), а Ду40 стабильно мотает +/- 1,45% в тех же единицах плюс периодически возникает помеха +/- 15% Может, монтаж не качественный. Трубопроводы - ПВХ. Название: Re: ЭР 520л нестабильные показания Отправлено: Sefko от 29.03.2011, 18:21:00 Какой уровень расхода в те моменты, когда странности наблюдаются?
Название: Re: ЭР 520л нестабильные показания Отправлено: odioz от 29.03.2011, 18:26:34 Расход по Ду100 был стабилен на протяжении 3 часов.
Лишь температура росла... С +14 до +16)))) Такими темпами за неделю бассейн нагреем. Наверное. Название: Re: ЭР 520л нестабильные показания Отправлено: Sefko от 29.03.2011, 20:46:14 Ну Вы даете. Стабильный - это сколько? Можно не в граммах.
Название: Re: ЭР 520л нестабильные показания Отправлено: odioz от 30.03.2011, 17:15:28 Постом выше: 34,1м3/ч!
Как картинку добавить? Так: http://narod.ru/disk/8859583001/esrv520l.rar.html 962кБ По-моему, монтаж Ду40 не совсем удачный. Байпас стоит на прямом участке, а счетчик на петле внизу. Вроде, прямые участки выдержаны.. Может, надо контакт со средой наладить? Трубы ведь пластиковые. Название: Re: ЭР 520л нестабильные показания Отправлено: тов.Андрей от 30.03.2011, 21:01:58 Да, было такое на старых приборах и пластм. трубах.
Делали вставки из нержавейки до и после расходомера и землили прибор на них. Название: Re: ЭР 520л нестабильные показания Отправлено: Sefko от 30.03.2011, 21:23:26 Постом выше: 34,1м3/ч! Прошу прощения - почему-то ранее не заметил.Этот расход превышает скорость потока 6 м/с для ДУ40. Вам стоит проверить в расходомере вес импульса и максимальную частоту. Заводские настройки таковы (низкое значение максимальной частоты - сделано для энергосберегающих теплосчетчиков), что на таких скоростях будет превышение максимальной частоты и, как следствие, гон аварийной частоты, которая, разумеется, не соответствует расходу. Как картинку добавить? Картинку у меня скачать почему-то не получилось.Так: http://narod.ru/disk/8859583001/esrv520l.rar.html 962кБ Может, надо контакт со средой наладить? Трубы ведь пластиковые. Здесь не понял. Электрический контакт с водой обязателен. Об этом должно быть в инструкции по монтажу. И здесь на форуме есть кое-что (http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4490.msg13504#msg13504).Название: Re: ЭР 520л нестабильные показания Отправлено: M-TestER от 31.03.2011, 12:05:06 Ду 100 и Ду 40 имеют разные конструкции. Ду 40 с пластиковой проточной частью, заземление на измеряемую среду обязательно. Они у Вас оба (!) не заземлены, но с Ду 100 это оказалось не так критично.
Название: Re: ЭР 520л нестабильные показания Отправлено: odioz от 02.04.2011, 23:18:20 Ду 100 и Ду 40 имеют разные конструкции. Ду 40 с пластиковой проточной частью, заземление на измеряемую среду обязательно. Они у Вас оба (!) не заземлены, но с Ду 100 это оказалось не так критично. Ну да. Так всё и было. Минимальный контакт заземляющих хвостиков Взлёта с болтами затворов (благо затворы металлические) дал положительный результат. |