Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: victorich от 10.05.2011, 12:38:06



Название: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно?
Отправлено: victorich от 10.05.2011, 12:38:06
Всем добрый день.
Прошу помощи у знающих людей. Задача - спроектировать достаточно большое количество узлов учета расхода воды и связать их в единую систему (связь наша задача, мы субподрядчики), а сами узлы проектирует наш генпроектировщик, он, после консультаций с представителями "Взлет" предлагает следующую схему:
- Расход измеряется УРСВ-5ХХ
- Давление измеряется ТСР-27
- Сигналы о расходах заводятся по импульсным входам с УРСВ-5ХХ в ТСР-27
- С ТСР-27, в зависимости от ситуации, по какому-то интерфейсу данные передаются диспетчерам.
Температура НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ, все трубопроводы независимые, а их планируется на один ТСР завязать от одного до пяти штук. Кажется мне, что наш генпроектировщик общался с менеджерами по продажам, а не с техническими специалистами и подобная схема абсолютно неработоспособна. Кто что скажет?


Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно?
Отправлено: Vladimir от 10.05.2011, 13:03:19
Что именно смущает? ТСР-27 давление не измеряет, если что


Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно?
Отправлено: MaxxWell от 10.05.2011, 23:18:55
ТСР-27 давление не измеряет, если что

а как же это вот?
-------------------------------------------
Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-027)

Технические характеристики:
    * Количество каналов измерения: расхода до 6
    * температуры до 6
    * давления до 6
-------------------------------------------
А теперь для victorich

И чего же схема не работоспособна?  Я так понял Вам тепло считать не нужно, исключительно расход с давлением?  Каналы расхода в ТСР-027 независимы, и у каждого есть свой счетчик.
 Это теплосистем в нём три штуки. Дык оно в данном случае без надобности.


Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно?
Отправлено: victorich от 11.05.2011, 06:30:49
Что именно смущает? ТСР-27 давление не измеряет, если что
Судя по описанию, измеряет
А смущает отсутствие датчиков температуры, ТСР вроде как определяет неисправности, будет ли он без датчиков температуры работать? Да и каналы измерения температуры, расхода и давления, как я понял, сгруппированны по два на каждую из трех теплосистем, ТСР потом еще кучу вычислений делает, которые нам не нужны, не получится ли у нас каша?


Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно?
Отправлено: Vladimir от 11.05.2011, 09:38:11
Что именно смущает? ТСР-27 давление не измеряет, если что
Судя по описанию, измеряет

Вы первичку не указали. Расходомеры есть, а датчиков давления нет. Сам ТСР не измеряет давление. Температура Вам совсем не нужна, в смысле данные?


Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно?
Отправлено: vsp от 11.05.2011, 11:09:12
Задача - спроектировать достаточно большое количество узлов учета расхода воды и связать их в единую систему (связь наша задача, мы

Обращаю ваше внимание на ИВК-102 http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=137 (http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=137)
Хотя прибор имеет только один канал подключения датчика давления, но  для давления ведется поминутный архив. В задачах водоснабжения это бывает существенным. В приборе ТСРВ-027 самый подробный архив - часовой. Разумеет, текущие показания можно одинаково считывать из обоих приборов.


Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно?
Отправлено: victorich от 11.05.2011, 12:16:02
Вы первичку не указали. Расходомеры есть, а датчиков давления нет. Сам ТСР не измеряет давление. Температура Вам совсем не нужна, в смысле данные?
понятно, что без датчиков не измеряют, я все-таки "Электронику и автоматику физ. установок" заканчивал, кое-что из образования налипло, генпроектант и с датчиками давления что-то мудрит, но это потом. Температура не нужна. Мне сейчас главное понять, смогу я с помощью "Взлет СП" вытащить из ТСР значения расхода и давления по каждой трубе, при отсутствии датчиков температуры (их, в конце-концов, можно обычными резисторами заменить) и при нечетном количестве трубопроводов.


Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно?
Отправлено: тов.Андрей от 11.05.2011, 14:39:06
п. 1.1.2 РЭ
...
- ввод и при необходимости использование в расчетах договорных значений параметров теплоносителя.
...
Просто укажете разумную договорную Т. На пример 36,6 °С.
И будет Вам счастье.


Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно?
Отправлено: тов.Андрей от 11.05.2011, 14:40:35
Да, измерение Т в настройках надо отключить. Оставить только Р и Д.
Тогда прибор возьмет Т договорное.


Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно?
Отправлено: MaxxWell от 11.05.2011, 14:58:26
Каналы измерения расхода, давления и температуры группируются в зависимости от того какие формулы расчета тепловой энергии в теплосистемах забиваются. Если формулы расчета тепла обнулить, термодатчики программно отключить (тср-027 это умеет), то всё будет шоколадно, вытащите Вы данные по расходу и давлению из прибора.