Название: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно? Отправлено: victorich от 10.05.2011, 12:38:06 Всем добрый день.
Прошу помощи у знающих людей. Задача - спроектировать достаточно большое количество узлов учета расхода воды и связать их в единую систему (связь наша задача, мы субподрядчики), а сами узлы проектирует наш генпроектировщик, он, после консультаций с представителями "Взлет" предлагает следующую схему: - Расход измеряется УРСВ-5ХХ - Давление измеряется ТСР-27 - Сигналы о расходах заводятся по импульсным входам с УРСВ-5ХХ в ТСР-27 - С ТСР-27, в зависимости от ситуации, по какому-то интерфейсу данные передаются диспетчерам. Температура НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ, все трубопроводы независимые, а их планируется на один ТСР завязать от одного до пяти штук. Кажется мне, что наш генпроектировщик общался с менеджерами по продажам, а не с техническими специалистами и подобная схема абсолютно неработоспособна. Кто что скажет? Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно? Отправлено: Vladimir от 10.05.2011, 13:03:19 Что именно смущает? ТСР-27 давление не измеряет, если что
Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно? Отправлено: MaxxWell от 10.05.2011, 23:18:55 ТСР-27 давление не измеряет, если что а как же это вот? ------------------------------------------- Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-027) Технические характеристики: * Количество каналов измерения: расхода до 6 * температуры до 6 * давления до 6 ------------------------------------------- А теперь для victorich И чего же схема не работоспособна? Я так понял Вам тепло считать не нужно, исключительно расход с давлением? Каналы расхода в ТСР-027 независимы, и у каждого есть свой счетчик. Это теплосистем в нём три штуки. Дык оно в данном случае без надобности. Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно? Отправлено: victorich от 11.05.2011, 06:30:49 Что именно смущает? ТСР-27 давление не измеряет, если что Судя по описанию, измеряетА смущает отсутствие датчиков температуры, ТСР вроде как определяет неисправности, будет ли он без датчиков температуры работать? Да и каналы измерения температуры, расхода и давления, как я понял, сгруппированны по два на каждую из трех теплосистем, ТСР потом еще кучу вычислений делает, которые нам не нужны, не получится ли у нас каша? Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно? Отправлено: Vladimir от 11.05.2011, 09:38:11 Что именно смущает? ТСР-27 давление не измеряет, если что Судя по описанию, измеряетВы первичку не указали. Расходомеры есть, а датчиков давления нет. Сам ТСР не измеряет давление. Температура Вам совсем не нужна, в смысле данные? Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно? Отправлено: vsp от 11.05.2011, 11:09:12 Задача - спроектировать достаточно большое количество узлов учета расхода воды и связать их в единую систему (связь наша задача, мы Обращаю ваше внимание на ИВК-102 http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=137 (http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=137) Хотя прибор имеет только один канал подключения датчика давления, но для давления ведется поминутный архив. В задачах водоснабжения это бывает существенным. В приборе ТСРВ-027 самый подробный архив - часовой. Разумеет, текущие показания можно одинаково считывать из обоих приборов. Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно? Отправлено: victorich от 11.05.2011, 12:16:02 Вы первичку не указали. Расходомеры есть, а датчиков давления нет. Сам ТСР не измеряет давление. Температура Вам совсем не нужна, в смысле данные? понятно, что без датчиков не измеряют, я все-таки "Электронику и автоматику физ. установок" заканчивал, кое-что из образования налипло, генпроектант и с датчиками давления что-то мудрит, но это потом. Температура не нужна. Мне сейчас главное понять, смогу я с помощью "Взлет СП" вытащить из ТСР значения расхода и давления по каждой трубе, при отсутствии датчиков температуры (их, в конце-концов, можно обычными резисторами заменить) и при нечетном количестве трубопроводов.Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно? Отправлено: тов.Андрей от 11.05.2011, 14:39:06 п. 1.1.2 РЭ
... - ввод и при необходимости использование в расчетах договорных значений параметров теплоносителя. ... Просто укажете разумную договорную Т. На пример 36,6 °С. И будет Вам счастье. Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно? Отправлено: тов.Андрей от 11.05.2011, 14:40:35 Да, измерение Т в настройках надо отключить. Оставить только Р и Д.
Тогда прибор возьмет Т договорное. Название: Re: ТСР-27 + 5 штук УРСВ-5ХХ. Такое возможно? Отправлено: MaxxWell от 11.05.2011, 14:58:26 Каналы измерения расхода, давления и температуры группируются в зависимости от того какие формулы расчета тепловой энергии в теплосистемах забиваются. Если формулы расчета тепла обнулить, термодатчики программно отключить (тср-027 это умеет), то всё будет шоколадно, вытащите Вы данные по расходу и давлению из прибора.
|