Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: Mishel_S от 31.05.2011, 12:17:17



Название: УРСВ-010М
Отправлено: Mishel_S от 31.05.2011, 12:17:17
При проведении поверки и при работе на позиции пишет "НЕТ УЗС", но при включении, т.е. когда идет отсчет выборок и усреднений, то сигнал есть как на картинке, только отсчет заканчивается все пропал. Зондирующий есть и все. КПИ исправен,вся геометрия забита правильно, батарейка новая. И таких четыре платы. Что за глюк?


Название: Re:УРСВ-010М
Отправлено: andr62 от 02.06.2011, 11:57:50
А какая версия прошивки?


Название: Re:УРСВ-010М
Отправлено: Mishel_S от 03.06.2011, 03:10:27
На версиях 35.12.05.14 и 35.12.04.11 одно и то же


Название: Re:УРСВ-010М
Отправлено: Артём Александрович от 03.06.2011, 23:13:03
Давайте начнем по порядку.

Что нужно сделать с средством измерений при проведении поверки:

1. Программно перевести средство измерений в режим поверки.
2. Правильно подключить датчики к средству измерений.
3. В верхнем отсеке джампером выбрать накладные датчики
4. В нижнем отсеке в зависимости от версии платы тоже выбрать накладные датчики(перемычка Х20) и, дай бог памяти, снять перемычку с X19.
5. Подсоединить всё оборудование и настроить средство измерений на сигнал, применяя осциллограф.
6. Произвести поверку используя правильный УРСВ во "Взлет КПИ-010".

Может быть еще поможет это? (http://www.vzljot.ru/files/manuals/KPI-poverka.doc)

Что нужно сделать с средством измерения при рабочем режиме:
Для начала прочитать вот это (http://www.vzljot.ru/files/manuals/rp2.doc) и это (http://www.vzljot.ru/files/manuals/rp3.doc) и в дополнение это. (http://www.vzljot.ru/files/manuals/rp6.doc)


Название: Re:УРСВ-010М
Отправлено: Mishel_S от 06.06.2011, 03:25:54
Проблема решена.Шаловливые ручки пользователей включили автослежение окна в рабочем режиме.
Выключил и все заработало.