Название: ТСРВ 026м не показывает температуру Отправлено: Vector87 от 14.08.2011, 10:28:16 После монтажа ПТ-500П теплосчетчик показывает t1 = 380 Ом, t2 = 200 Ом, t3 = 80 Ом. Никто не вкурсе в чем проблема?
Название: Re:ТСРВ 026м не показывает температуру Отправлено: MaxxWell от 15.08.2011, 00:27:12 Либо прибор с ума сошёл.
Либо вы чего-то не того намонтировали. Название: Re:ТСРВ 026м не показывает температуру Отправлено: andr62 от 16.08.2011, 08:52:39 После монтажа ПТ-500П теплосчетчик показывает t1 = 380 Ом, t2 = 200 Ом, t3 = 80 Ом. Никто не вкурсе в чем проблема? Схема подключения датчиков температуры приведена в инструкции по монтажу на теплосчетчик ТСР-М исполнения ТСР026М. Датчик температуры ПТ500 имеет сопротивление 500 ОМ при 0 градусов Цельсия. С ростом температуры сопротивление растет. Если сопротивление оказалось меньше 500 Ом, значит, перепутаны провода. Кабель - четыре провода в экране.Схема подключения: 1-1 2-3 3-2 4-4 Экран - на контакт заземления со стороны теплосчетчика. Чаще всего путают контакты 2 и 3. При неправильном подключении 2-2, 3-3 тепловычислитель будет показывать сопротивление проводов и контактов на разъеме, а не температуру. |