Название: проблема взлёт 912А
Отправлено: slavacyber от 20.08.2011, 07:13:32
Подскажите пожалуйста как подключить и настроить этот прибор чтобы при начале дозирования включался насос а при окончании выключался...


Название: Re:проблема взлёт 912А
Отправлено: andr62 от 21.08.2011, 12:08:07
У насоса есть две кнопки: Пуск и Останов. С кнопки Пуск нужно подать на расходомер сигнал "начать дозирование". У расходомера есть дискретный вход (выносная кнопка), который нужно соответствующим образом настроить. Скорее всего, потребуетс дополнительная релюшка.
 А еще у расходомера есть дискретный выход, который выдаст сигнал о наборе дозы. К этому дискретному выходу нужно подключить через реле сигнал Останов насоса.


Название: Re:проблема взлёт 912А
Отправлено: slavacyber от 31.08.2011, 09:43:40
всё спасибо разобрался.... оказалась реле сгорело)))))