Название: установка датчиков температуры Отправлено: leksss от 29.09.2011, 12:15:11 Здравствуйте !
У меня возник такой вопрос, трубопроводы диаметра менее 50, по всем документам ДТ на нем устанавливается в месте расширения до Ду50. Вопрос заключается в следующем: если мы собираем трассу на резьбовых соединениях и датчик температуры вкручиваем в тройник через муфту так чтоб он на 1/3 диаметра трубы и не доходил до нижней отметки трубы , возможна ли такая установка, не будут ли все возможные потери влиять на верность исчисления??? Название: Re:установка датчиков температуры Отправлено: Vladimir от 29.09.2011, 12:43:33 Я бы Вам рекомендовал почитать ГОСТ Р ЕН 1434 - третья или четвертая часть. Там описано как ставить ДТ в трубу. Главное, чтобы чувствительный элемент ДТ оказался целиков во второй трети трубы. Ну и помним про искажение потока
Название: Re:установка датчиков температуры Отправлено: andr62 от 29.09.2011, 13:05:33 не будут ли все возможные потери влиять на верность исчисления??? Если я правильно понял вопрос, то речь идет об увеличении погрешности при измерении. Измерение температуры должно производиться не ближе 0,3Ду от стенки трубопровода. Тогда погрешность будет соответствовать правилам. А про погрешность при измерении расхода до или после термометра можно говорить, если знать тип расходомера. Электромагнитные расходомеры Взлет требуют прямолинейных участков длиной 3 Ду до расходомера и 2 Ду после. Название: Re:установка датчиков температуры Отправлено: Vladimir от 29.09.2011, 13:19:26 Я понял, что вызывает сомнение радиатор, в виде тройника. Поле температурное действительно исказится
|