Название: Проблема при создании отчета ТСРВ-03* Отправлено: voxy от 07.10.2011, 08:59:57 Прибор ТСРВ-034
При создании отчета не показывает количество W,Гка =0 (http://f9.ifotki.info/thumb/18bdf8f98db97144202c64a0010cafe1d5574a100627163.jpg) (http://ifotki.info/9/18bdf8f98db97144202c64a0010cafe1d5574a100627163.jpg.html) Подскажите в чем проблема? Название: Re:Проблема при создании отчета ТСРВ-03* Отправлено: voxy от 07.10.2011, 09:06:36 Забыл сказать, на экране вычислителя Гка считаются
Название: Re:Проблема при создании отчета ТСРВ-03* Отправлено: vsp от 07.10.2011, 10:04:10 Если версия прибора позволяет накапливать W4, W5, W6, то в Настройке > Данные для шапки надо указать какое тепло подставлять в W (см. Руководство к программе). Версия прибора определяется при загрузке данных.
Название: Re:Проблема при создании отчета ТСРВ-03* Отправлено: vitalik_rostov от 07.10.2011, 11:56:16 а формула W6 забита, если нет то и будет 0
Название: Re:Проблема при создании отчета ТСРВ-03* Отправлено: voxy от 11.10.2011, 12:50:48 На табло прибора выводил архив, тоже самое, не показывает Гка W4=0 W5=0 W6=0
А в измерениях(ИЗМ на табло) считаются (общее количество) Название: Re:Проблема при создании отчета ТСРВ-03* Отправлено: Макс27 от 11.10.2011, 14:39:44 В настройках "Расчетные формулы" должно быть приравнивание W1=W4, W2=W5, W3=W6. Если стоит W4=0, W5=0, W6=0 то в отчете всегда нули будут.
|