Название: разница расходов в подающем и обратном трубопроводах Отправлено: polzovatel от 24.11.2011, 18:11:59 ТСРВ-027 и ЭР 520Л двухтрубная закрытая система, расход теплоносителя в подающем трубопроводе превышает расход в обратном трубопроводе (часовой расход 67 на 62 соответствено) - разница как по показаниям датчиков расхода, так и на тепловычислителе. Такая проблема существует на нескольких узлах учета тепла с датчиками расхода различного диаметра условного прохода. Прошу прокомментировать или дать совет по приведению показаний в норму.
Название: Re:разница расходов в подающем и обратном трубопроводах Отправлено: dimoniche от 25.11.2011, 10:26:31 Раз и расходомер и тепловычислитель диагностирует превышение обратки над прямой, то есть только 2 варианта:
1. Неверно настроены расходомеры. 2. Действительно обратка превышает прямую. Название: Re:разница расходов в подающем и обратном трубопроводах Отправлено: andr62 от 25.11.2011, 13:45:57 ТСРВ-027 и ЭР 520Л двухтрубная закрытая система, расход теплоносителя в подающем трубопроводе превышает расход в обратном трубопроводе (часовой расход 67 на 62 соответствено) Если подали больше, а вернулось меньше, значит, система закрытая только на бумаге. Реально есть или утечка или несанкционированное подключение. Утечка при одинаковом давлении будет давать оинаковую разницу, а несанкционированное подключение, скорее всего, по ночам ничего не отбирает. Если посмотреть часовые архивы и сравнить ночные и дневные часы, рабочие и праздничные дни, можно сделать более обоснованные предположения. А если пойти на объект и визуально осмотреть все трубы, то наверняка удастся найти или утечку или дополнительного субабонента.Название: Re:разница расходов в подающем и обратном трубопроводах Отправлено: Vicchel от 26.11.2011, 13:33:31 В таких случаях всегда поступаю таким образом. Как правило узлы учета имеют отсечную араматуру на вводе и выходе узла, необходимо перекрыть всю запорную арматуру в узле и организовать кольцо для измерения расхода. Если узел элеваторный то вода пойдет через сапожок. В ином случае делаем перемычку после расходомера на подаче и до на обратке через врезки под манометры или дренаж. Ну а дальше контролируем расход по обоим трубопроводам и анализ полученных данных.
Название: Re:разница расходов в подающем и обратном трубопроводах Отправлено: тов.Андрей от 26.11.2011, 21:55:54 ТСРВ-027 и ЭР 520Л двухтрубная закрытая система, расход теплоносителя в подающем трубопроводе превышает расход в обратном трубопроводе (часовой расход 67 на 62 соответствено) - разница как по показаниям датчиков расхода, так и на тепловычислителе. Такая проблема существует на нескольких узлах учета тепла с датчиками расхода различного диаметра условного прохода. Прошу прокомментировать или дать совет по приведению показаний в норму. Раз смотрите по расходомеру, значит смотрите показания объемного расхода (в м3/ч). Посмотрите на вычислителе показания массового расхода - приращения массы за час, за сутки. Посмотрите это в архивах. При нагревании все тела расширяются, по этому объемный расход горячей воды всегда больше объемного расхода остывшей воды. |