Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: kipriot от 12.12.2011, 07:54:18



Название: эрсв-420л и логика спт 943
Отправлено: kipriot от 12.12.2011, 07:54:18
доброго времени суток всем! помогите разобраться! установлено два счетчика эрсв-420 лайт Ду-32 на подаче и обратке, тепловычислитель спт-943, монтажная схема подключена правильно, не однократно проверялась, проблема в том что первую неделю после подключения спт943 показывал и считал объем V но не было расхода,т.е. показывал нули, прошла неделя перестал вовсе считать, ни расход ни объем ни массу, вчем может быть причина! заранее спасибо!


Название: Re:эрсв-420л и логика спт 943
Отправлено: Invisible_blind от 21.12.2011, 02:11:59
По идее все должно работать! Расходомеры точно рабочие? Я однажды подключал "ЭРСВ-410" 2шт к СПТ-943 все прекрасно работало, разве разница м/у ними тока , но это уже другая история.
Дело в кабельных линиях (проводах) ?


Название: Re:эрсв-420л и логика спт 943
Отправлено: Invisible_blind от 21.12.2011, 02:13:21
Вес импульса по паспорту расходомера


Название: Re:эрсв-420л и логика спт 943
Отправлено: kipriot от 26.12.2011, 10:23:56
вес импульса по паспорту 20 имп\литр, кабельная продукция подключена правильно, неоднократно проверялось! на неделе заработал расходомер на подающей нитке, а на выходе так и стоят нули, мистика какая то)


Название: Re:эрсв-420л и логика спт 943
Отправлено: maxx от 26.12.2011, 17:47:43
Ну ... тут скорее вопрос к Логике, импульсы от расходомеров идут (желательно проверить) ... да и вероятность выхода из строя обоих расходомеров не велика (если конечно не было сварных работ на трубах с расходомерами).


Название: Re:эрсв-420л и логика спт 943
Отправлено: Invisible_blind от 28.12.2011, 06:07:00
 на тепловычислителе вес импульса который написан в паспорте на ЭРСВ надо поделить на 1000 . и забить значение в С1 и С2 (Кр).
Странно почему подача показывает обратка  ???нет, расход верен? по тех условиям на объект  проверить максимал мгновенныйрасход  ?