Название: Помогите разобраться! Подключение ЭРСВ-420 старый и новый к Тсрв-026м ! Отправлено: Invisible_blind от 20.12.2011, 06:50:23 Помогите разобраться! Идет разница в мгновенном расходе в 2т/ч.! Подключение ЭРСВ-420 Ду50 старый(без защ.платы внутри) установлен по подаче и новый( с защ. платой) по обратке, система закрытая, к ТСРВ-026м !
Подачав Кр=8 подкл. к выходу TSOUT+\- Обратка Кр=8 выход номер 1 + Установлен ЭРСВ-420 старого тоже типа на тупиковую ГВС с датчиком температуры ( КТПТР-05 НСХ 100П, 1.391 ) ! Схема на тепловычислителе установлена " А-23 - 12" Открытая! но по факту закрытая, подобрал такую схему тк нет другого алгоритма вычисления тэпловой энергии для закрытой системы с учетом тупикового гвс . Вопрос почему разница м/у подачей обраткой в мгновенном расходе в 2 т/ч? Под=8т/ч Обр=6т\ч + И не показывает температуру по Т3 установил тип датчика 100П 1.391 не показывает...=(( ??? ??? ??? ??? ??? ??? Название: Re:Помогите разобраться! Подключение ЭРСВ-420 старый и новый к Тсрв-026м ! Отправлено: Vladimir от 20.12.2011, 09:55:14 Вы поясните - у Вас трехтрубка? Или ГВС из подачи?
Название: Re:Помогите разобраться! Подключение ЭРСВ-420 старый и новый к Тсрв-026м ! Отправлено: Invisible_blind от 20.12.2011, 10:45:58 три трубы , ага .
С температурой уже разобрался=) просто долго т/в думает, :( а так все правильно сделал. Единственная проблема у мя с разницей расхода. До этого стоял др. прибор старенький ТСР-010, хорошо работал,но просто пришло его время.... Название: Re:Помогите разобраться! Подключение ЭРСВ-420 старый и новый к Тсрв-026м ! Отправлено: maxx от 21.12.2011, 13:06:04 Посмотрите , объемные расходы бьются?
Название: Re:Помогите разобраться! Подключение ЭРСВ-420 старый и новый к Тсрв-026м ! Отправлено: Invisible_blind от 22.12.2011, 02:08:05 ага объемный расход идет тоже с разницей (колеблется)
Название: Re:Помогите разобраться! Подключение ЭРСВ-420 старый и новый к Тсрв-026м ! Отправлено: Invisible_blind от 22.12.2011, 04:43:14 сегодня по тех условиям посмотрел максимальный мгновенный расход на объект , пришел к мнению что обратка (новый ЭРСВ) работает правильно, подача почему то врет где то на 2т/ч (м3/ч) (хотя прошел осенью поверку)
в ЭРСВ режимы активные в т/В пассивный, при этом когда каналы вычислителя проверяю (перекидываю фишки сигналов ЭРСВ1 и ЭРСВ2 , ЭРСВ2 который правильно считает на другом канале для ЭРСВ1 начинает показывать расход совсем другой ,,, причина ,,, начал грешить на настройки вычислителя, а что там, там ввсе нормально Название: Re:Помогите разобраться! Подключение ЭРСВ-420 старый и новый к Тсрв-026м ! Отправлено: Invisible_blind от 22.12.2011, 11:09:48 Народ помогите реально не могу разобраться с этой проблемой :(
И подача и обратка (мгновенный расход) по динамике если смотреть очень стабильно идут. Не беру их разницу в учет! Подача 5.460т/ч Обратка 1.312 т/ч , Расход по обратке не может быть слишком мало ... по подаче вроде нормально но многовато все равно, незнаю на какой расходомер грешить.... В чем причина ёмаё :-[ Название: Re:Помогите разобраться! Подключение ЭРСВ-420 старый и новый к Тсрв-026м ! Отправлено: maxx от 22.12.2011, 13:27:18 Попробуйте поменять расходомеры местами, тады станет понятно кто врет.
Название: Re:Помогите разобраться! Подключение ЭРСВ-420 старый и новый к Тсрв-026м ! Отправлено: Invisible_blind от 22.12.2011, 14:17:11 хорошо,но допустим ничего не изменится тогда какие действия? (уверен практически, много раз так пробовал,никогда честно толком не помогало, элеваторный узел и систему хорошо знаю)
Другие варианты есть? блин ... черт.. думаю может ли вам настройки расписать: 1/Тип преобразоватлей выбрать: ЭРСВ-420/50 устанавливает все автоматичски Кр и другое пороги верх/ниж там 2/Схема А-23 - 12" 3/Хвода 5градусов 4/ Договор настройки : Рп=0.9МПа Ро=0.5МПа Рхв=0.1МПа 5/ Давление измерение - отключ на Т1,Т2 6/ Преобр температ - Pt500 1.3850 (2 шт) и 100П 1.391 7/Провоода подключены правильно, режим на т/в в меню настройки преобразователей расхода режим пассивный ПР1,2,3. Перемычки актив/пассив на вычислитее установлены в положение вниз (т.е. пассив) 8/Единица измерения Гкал,т/ч,Гкал/час Ну вроде бы все по памяти, все остальное по умолчанию у прибора. Кстати того кто читает с праздником энергетика!Пью в честь этого дома вискарь и думаю об этой маленько проблеме ;D Разберемся не такое было :) Название: Re:Помогите разобраться! Подключение ЭРСВ-420 старый и новый к Тсрв-026м ! Отправлено: maxx от 23.12.2011, 11:14:35 Цитировать но допустим ничего не изменится тогда какие действия? Можно будет сделать вывод что расходомеры не врут.З.Ы.Настройки гуд. З.Ы. Вот так, вискаря, и снова о работе ... ;D Название: Re:Помогите разобраться! Подключение ЭРСВ-420 старый и новый к Тсрв-026м ! Отправлено: Invisible_blind от 24.12.2011, 04:12:09 оке,спасибо
|