Название: Проблема при снятии показаний Отправлено: Вова от 23.01.2012, 16:50:38 Доброво всем дня. У меня такая проблема. Стоит узел учёта на тепло, расходомеры Ду 25 используется первый выход и стоит плата активности. Поставили ТСРВ 026М, провода все правильно подсоеденины, показания снимаются. по гигкалориям заказчика всё устраивает а вот по массе у них вопрос почему большая разница между подачей и обраткой. Снимали показания с 7 декабря по 27 декабря. Итоговые показания W1 19.888 W2 11.566 M1 274.870 M2 271.776 Потом снимали показания с 1 по 10 января. W1 9.007 W2 5.277 M1 130.319 M2 128.498. Насколько я знаю разница между подачей и обраткой по массе должна быть не большая а тут получается многовато. Что может на это влиять? Может расходомеры что то ошибаются? Здание небольшое, одноэтажное, нигде не протекает, горячую воду не берут из системы. Они допускают утечку в месяц максимум 50 литров но не 6 тонн как у них выходит.(среднее)
Название: Re:Проблема при снятии показаний Отправлено: Vladimir от 24.01.2012, 08:03:59 Вообще в пределах погрешности
Название: Re:Проблема при снятии показаний Отправлено: pirat от 24.01.2012, 08:10:27 Разница масс за 20 дней (с 07 по27 дек.)составляет 274.870-271.776=3,1т.
За сутки 3.1:20=0,155т. За час 0,155:24=0,0065т. или 6,5 кг ( для двух расходомеров ) погрешность составляет 1,13% (0,6% для каждого расходомера) |