Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Valery от 15.02.2012, 13:21:38



Название: Плохой сигнал УРСВ 501Ц
Отправлено: Valery от 15.02.2012, 13:21:38
Прибор Взлет УРСВ 530Ц с ИУ и ПЭА В502 установлен для измерения расхода конденсата с Бойлеров, т=115 гр.С. Проработал без проблем 1 месяц с температурой конденсата 114 гр.С, после смены режима температура конденсата выросла до 120 гр.С , стал пропадать сигнал, соответственно появились некоректные показания. Изменения настроек сигнала ничего не дает, может проблема в высокой температуре , и требуется замена датчиков на В 202 ?


Название: Re:Плохой сигнал УРСВ 501Ц
Отправлено: maxx от 16.02.2012, 12:33:14
Какое давление конденсата?


Название: Re:Плохой сигнал УРСВ 501Ц
Отправлено: Valery от 16.02.2012, 14:13:28
Давление кондесата 2-3 кгс\см2


Название: Re:Плохой сигнал УРСВ 501Ц
Отправлено: maxx от 16.02.2012, 14:56:50
Дело в том что теплоноситель находиться на линии насыщения , и велика вероятность его "подкипания", а следовательно образования пузырьков. УЗС отражается от пузырьков от этого теряется сигнал, как выход поднять давление или опустить температуру в системе.