Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Олег от 11.05.2012, 05:45:30



Название: Определение энтальпии и плотности в ТСРВ-024М
Отправлено: Олег от 11.05.2012, 05:45:30
Здравствуйте!
Как вычисляется в тепловычислителе ТСРВ-024М значение энтальпии и плотности воды: выбираются по таблице из ГСССД, имеющейся в памяти тепловычислителя или по заложенным в программу тепловычислителя уравнениям. Если по уравнениям, то где их можно посмотреть?


Название: Re:Определение энтальпии и плотности в ТСРВ-024М
Отправлено: тов.Андрей от 11.05.2012, 09:03:37
Как вычисляется в -024М не знаю.
Уравнения можно посмотреть в МИ 2412-97. Ищутся в сети. На пример:
http://www.gosthelp.ru/text/MI241297RekomendaciyaGosu.html
Скачать в вордовском виде здесь:
http://normativstroy.ru/load/84-1-0-1711

+ обязательно читать здесь:
http://metrologu.ru/index.php?showtopic=1535&st=0&p=13292&hl=+%D0%BC%D0%B8%20+2412&fromsearch=1&#entry13292



Название: Re:Определение энтальпии и плотности в ТСРВ-024М
Отправлено: Олег от 11.05.2012, 10:34:45
Спасибо за ссылки, пригодились. Но все-таки хотелось бы узнать, что заложено именно в наш тепловычислитель ТСРВ-024М.


Название: Re:Определение энтальпии и плотности в ТСРВ-024М
Отправлено: Vladimir от 11.05.2012, 11:05:42
Честно говоря врать не буду, либо ГСССД, либо МИ 2412. Или их комбинация. На испытаниях результаты вычислений проверялись, погрешность мизерная. А зачем Вам это? Сомнения какие?


Название: Re:Определение энтальпии и плотности в ТСРВ-024М
Отправлено: maxx от 11.05.2012, 11:49:41
Цитировать
+ обязательно читать здесь:
Не извольте беспокоится, мы в курсе этой ошибки.   ::)


Название: Re:Определение энтальпии и плотности в ТСРВ-024М
Отправлено: тов.Андрей от 11.05.2012, 12:53:58
Не извольте беспокоится, мы в курсе этой ошибки.   ::)

Кто бы сомневался.  ;D