Название: Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024 Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 29.06.2012, 13:47:07 Прошу прощения за дилетантский вопрос. Можно ли подключить расходомеры с частотым выходом (РУС-1, УРЖ-2К) к вычислителю ТСРВ-024? Что нужно для этого. Смысл в том, что клиенты хотят подключить 2 теплосистемы к вычислителю, система ГВС будет новая, а на отоплении хотят оставить старые расходомеры, о которых собственно и идёт речь.
Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024 Отправлено: Vladimir от 29.06.2012, 13:52:23 Подключить то может и можно, но вряд ли это будет законно
Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024 Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 29.06.2012, 13:54:09 А почему незаконно? В чём загвоздка?
Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024 Отправлено: Vladimir от 29.06.2012, 13:54:58 В сертификате
Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024 Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 29.06.2012, 14:03:22 Просмотрел сертификаты на ТСР и ничего запретного не нашёл.
Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024 Отправлено: Vladimir от 29.06.2012, 14:04:48 А разрешительного? Есть такая комбинация ТСРВ+РУС (УРЖ)?
Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024 Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 29.06.2012, 14:11:38 Конечно, в РЭ указано какие расходомеры могут использоваться в качестве преобразователей расхода. Там нет ни УРЖ, и РУСа. Я, честно говоря, надеялся, что можно что либо сделать. Очень жаль. Во всяком случае спасибо за совет.
Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024 Отправлено: Vladimir от 29.06.2012, 14:15:05 Если чисто на технологию, то подключайте сколько влезет
Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024 Отправлено: andr62 от 03.08.2012, 13:01:27 А почему незаконно? В чём загвоздка? Для коммерческого учета необходимо, чтобы весь комплект теплосчетчика: тепловычислитель, расходомеры, датчики температуры и датчики давления были явно указаны как допустимый комплект в сертификате. Сертификат - это один красивый листок, который ссылается на описание типа. А вот в описании типа уже явно указаны все допустимые варианты. Так вот, в действующем описании типа для теплосчетчика "Взлет ТСР-М" (есть на диске с документацей) указано, что в комплект входит:- тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ (любого исполнения); - расходомеры: все взлетовские, Cosmos WP, ВЭПС-СР, ВЭПС-ТИ, ПБ-2, ВСТ, ВМГ, ОСВИ, ETHI, UFM, РУ-2, MNK, SONOFLO, VA, СВЭМ, ВРТК, РМ-5, ПРЭМ, ТЭМ, SKM, М-ТХКА, М-НХКА; - датчики температуры по ГОСТ 8.625; - датчики давления по ГОСТ 22520. Если в комплекте какие-то другие датчики, под сертификат комплект не подпадает, для коммерческого учета не годится. Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024 Отправлено: тов.Андрей от 06.08.2012, 20:56:42 Если в комплекте какие-то другие датчики, под сертификат комплект не подпадает, для коммерческого учета не годится. Все верно, но тем не менее в глубинке запросто может прокатить, если ТСО согласует проект. :) Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024 Отправлено: reser от 19.11.2012, 14:05:02 В продолжении темы вопрос по подключению расходомера ВЭПС ПБ к ТСРВ-024. В руководстве сказано:
-расходомеры: все взлетовские, Cosmos WP, ВЭПС-СР, ВЭПС-ТИ, ПБ-2, ВСТ, ВМГ, ОСВИ, ETHI, UFM, РУ-2, MNK, SONOFLO, VA, СВЭМ, ВРТК, РМ-5, ПРЭМ, ТЭМ, SKM, М-ТХКА, М-НХКА; ПБ-2 это и есть ВЭПС ПБ? Их две модификации с батарейкой 3,6В(это ВЭПС ПБ-2 ) и с внешним питанием (ВЭПС ПБ-1).Питание от 8 до 24 В. Какие настройки при подключении?Батареечный или с питанием будут работать?Или оба? Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024 Отправлено: Vladimir от 19.11.2012, 14:48:14 Вопрос следует адресовать производителям расходомера на их форуме
Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024 Отправлено: reser от 19.11.2012, 15:44:09 Вопрос следует адресовать производителям расходомера на их форуме ПБ-2 фигурирует в руководстве по эксплуатации к ТСРВ-024.Поэтому и вопрос задан здесь:"ПБ-2 это ВЭПС ПБ-2?" Если он вписан в описание типа, то как настроить вычислитель или все по умолчанию будет работать? Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024 Отправлено: Vladimir от 19.11.2012, 16:11:55 Если он вписан в описание типа, то это значает возможность корректного подключения данного типа расходомеров, которое было проверено в ходе испытаний. Все.
Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024 Отправлено: andr62 от 19.11.2012, 17:35:40 Чтобы правильно работала пара расходомер-тепловычислитель, нужно подключить выход расходомера ко входу вычислителя и правильно настроить:
1) один прибор в паре активный, подает в линию связи 5 вольт, второй - пассивный, не подает; 2) константа преобразования Кр, имп/л, должна совпадать в обоих приборах. При соблюдении этих двух условий теплосчетчик будет работать. Есть еще желание частоту иметь как можно выше. ТСРВ-024 принимает частоту до 1500 Гц. Желательно, чтобы при максимальном расходе расходомер выдавал близкую к этому частоту. |