Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: ЛЭТИЕЦ от 29.06.2012, 13:47:07



Название: Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024
Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 29.06.2012, 13:47:07
Прошу прощения за дилетантский вопрос. Можно ли подключить расходомеры с частотым выходом (РУС-1, УРЖ-2К) к вычислителю ТСРВ-024? Что нужно для этого. Смысл в том, что клиенты хотят подключить 2 теплосистемы к вычислителю, система ГВС будет новая, а на отоплении хотят оставить старые расходомеры, о которых собственно и идёт речь.


Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024
Отправлено: Vladimir от 29.06.2012, 13:52:23
Подключить то может и можно, но вряд ли это будет законно


Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024
Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 29.06.2012, 13:54:09
А почему незаконно? В чём загвоздка?


Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024
Отправлено: Vladimir от 29.06.2012, 13:54:58
В сертификате


Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024
Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 29.06.2012, 14:03:22
Просмотрел  сертификаты на ТСР и ничего запретного не нашёл.


Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024
Отправлено: Vladimir от 29.06.2012, 14:04:48
А разрешительного? Есть такая комбинация ТСРВ+РУС (УРЖ)?


Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024
Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 29.06.2012, 14:11:38
Конечно, в РЭ указано какие расходомеры могут использоваться в качестве преобразователей расхода. Там нет ни УРЖ, и РУСа. Я, честно говоря, надеялся, что можно что либо сделать. Очень жаль. Во всяком случае спасибо за совет.


Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024
Отправлено: Vladimir от 29.06.2012, 14:15:05
Если чисто на технологию, то подключайте сколько влезет


Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024
Отправлено: andr62 от 03.08.2012, 13:01:27
А почему незаконно? В чём загвоздка?
Для коммерческого учета необходимо, чтобы весь комплект теплосчетчика: тепловычислитель, расходомеры, датчики температуры и датчики давления были явно указаны как допустимый комплект в сертификате. Сертификат - это один красивый листок, который ссылается на описание типа. А вот в описании типа уже явно указаны все допустимые варианты. Так вот, в действующем описании типа для теплосчетчика "Взлет ТСР-М" (есть на диске с документацей) указано, что в комплект входит:
 - тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ (любого исполнения);
 - расходомеры: все взлетовские, Cosmos WP, ВЭПС-СР, ВЭПС-ТИ, ПБ-2, ВСТ, ВМГ, ОСВИ, ETHI, UFM, РУ-2, MNK, SONOFLO, VA, СВЭМ, ВРТК, РМ-5, ПРЭМ, ТЭМ, SKM, М-ТХКА, М-НХКА;
 - датчики температуры по ГОСТ 8.625;
 - датчики давления по ГОСТ 22520.
Если в комплекте какие-то другие датчики, под сертификат комплект не подпадает, для коммерческого учета не годится.


Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024
Отправлено: тов.Андрей от 06.08.2012, 20:56:42
Если в комплекте какие-то другие датчики, под сертификат комплект не подпадает, для коммерческого учета не годится.

Все верно, но тем не менее в глубинке запросто может прокатить, если ТСО согласует проект. :)


Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024
Отправлено: reser от 19.11.2012, 14:05:02
В продолжении темы вопрос по подключению расходомера ВЭПС ПБ к ТСРВ-024. В руководстве сказано:
-расходомеры: все взлетовские, Cosmos WP, ВЭПС-СР, ВЭПС-ТИ, ПБ-2, ВСТ, ВМГ, ОСВИ, ETHI, UFM, РУ-2, MNK, SONOFLO, VA, СВЭМ, ВРТК, РМ-5, ПРЭМ, ТЭМ, SKM, М-ТХКА, М-НХКА;

ПБ-2 это и есть ВЭПС ПБ? Их две модификации с батарейкой 3,6В(это ВЭПС ПБ-2 ) и с внешним питанием (ВЭПС ПБ-1).Питание от 8 до 24 В.
Какие настройки при подключении?Батареечный или с питанием будут работать?Или оба?


Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024
Отправлено: Vladimir от 19.11.2012, 14:48:14
Вопрос следует адресовать производителям расходомера на их форуме


Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024
Отправлено: reser от 19.11.2012, 15:44:09
Вопрос следует адресовать производителям расходомера на их форуме

ПБ-2 фигурирует в руководстве по эксплуатации к ТСРВ-024.Поэтому и вопрос задан здесь:"ПБ-2 это ВЭПС ПБ-2?" Если он вписан в описание типа, то как настроить вычислитель или все по умолчанию будет работать?


Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024
Отправлено: Vladimir от 19.11.2012, 16:11:55
Если он вписан в описание типа, то это значает возможность корректного подключения данного типа расходомеров, которое было проверено в ходе испытаний. Все.


Название: Re:Подключение расходомеров с частотным выходом к ТСРВ-024
Отправлено: andr62 от 19.11.2012, 17:35:40
Чтобы правильно работала пара расходомер-тепловычислитель, нужно подключить выход расходомера ко входу вычислителя и правильно настроить:
1) один прибор в паре активный, подает в линию связи 5 вольт, второй - пассивный, не подает;
2) константа преобразования Кр, имп/л, должна совпадать в обоих приборах.
При соблюдении этих двух условий теплосчетчик будет работать. Есть еще желание частоту иметь как можно выше. ТСРВ-024 принимает частоту до 1500 Гц. Желательно, чтобы при максимальном расходе расходомер выдавал близкую к этому частоту.