Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: сансаныч от 24.09.2012, 11:10:50



Название: проблема с расходомером слишком большой объем расхода воды считает
Отправлено: сансаныч от 24.09.2012, 11:10:50
1)В чем разница импульсных входов тепловычислителя при пассивном режиме Q наиб.и  0,5* Q наиб
труба 65, могу я установить вместо Кр=5   Кр=2,5? . Расходомер ЭР -420л, ТСРВ-026, режим Пассивный

 


Название: Re:проблема с расходомером слишком большой объем расхода воды считает
Отправлено: Vladimir от 25.09.2012, 12:29:34
Я вообще мало что понял  ??? ??? ???


Название: Re:проблема с расходомером слишком большой объем расхода воды считает
Отправлено: andr62 от 25.09.2012, 17:15:03
1)В чем разница импульсных входов тепловычислителя при пассивном режиме Q наиб.и  0,5* Q наиб
труба 65, могу я установить вместо Кр=5   Кр=2,5? . Расходомер ЭР -420л, ТСРВ-026, режим Пассивный
   Импульсные входы батареечных - аккумуляторных тепловычислителей (ТСРВ-033, -034, -026М) имеют аппаратное ограничение по входной частоте. Если вход тепловычислителя в пассивном режиме (а у расходомера - в активном, установлена дополнительная плата активных выходов), то максимальная входная частота не должна превышать 100 Гц.
   С другой стороны, хочется подавать на вход частоту как можно больше, поскольку за время расчета тепла один импульс можно либо потерять, либо получить недовыданный с прошлого периода. И лучше, если бы потерянный или добавленный импульс не сильно повлиял на рассчитанное тепло, то есть был не одним из двух, а одним из тысячи.
   Поэтому для повышения частоты завод настраивает первый выход расходомера TS Out на режим работы в нижней половине диапазона, предполагая, что реальная скорость воды не превысит 6 м/с.
   Если в вашей системе реальная скорость воды может превысить 6 м/с,  то есть 72 куб.м/ч для Ду 65, то нужно перестраивать и расходомер и тепловычислитель. Нужно поставить Кр = 2,5 имп/л и в расходомере и в тепловычислителе.