Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Lukasevich от 29.10.2012, 17:05:31



Название: ТСРВ-024М неверно показывает температуру на 1-2 каналах
Отправлено: Lukasevich от 29.10.2012, 17:05:31
Здравствуйте. Прибор Взлет ТСРВ-024М криво показывает температуру 1 выводы (прямая-обратка ПТ1-ПТ2). На втором выводе (ПТ3-ПТ4 ) все показывает правильно, а на первом температура прямой ниже ноля (490 Ом), обратка - 510 Ом. Датчики подключены правильно, мультиметр показывает правильное сопротивление на проводах (600+ Ом), а в самом приборе врет. Расход показывается верно на всех каналах. Схема А42-00 на обоих ТС.
Датчики Pt500 выставлены в конфигураторе базы для всех трубопроводах.


Название: Re:ТСРВ-024М неверно показывает температуру на 1-2 каналах
Отправлено: Vladimir от 30.10.2012, 06:58:12
И в чем вопрос?


Название: Re:ТСРВ-024М неверно показывает температуру на 1-2 каналах
Отправлено: andr62 от 30.10.2012, 08:06:29
Если каким-то образом сожгли входы температуры, то они аппаратно неисправны.
Входы 1 и 2 можно проверить, подав эталонное сопротивление с магазина сопротивлений. На тепловычислителе перемыкаете контакты 1-2, 3-4, а между 2 и 3 - эталонное сопротивление. Желательно оба температурных входа сразу. Если входы нормальные - значит надо смотреть кабельную прокладку. Если неисправны - в ремонт.
В ТСРВ-024М температурных входов шесть. Если неисправны входы 1 и 2,  можете подключиться к 5 и 6 и перенастроить первую теплосистему на работу с преобразователями температуры 5 и 6.


Название: Re:ТСРВ-024М неверно показывает температуру на 1-2 каналах
Отправлено: alexs от 30.10.2012, 08:28:35
Смотрите кабель. У нас был такой случай. Во время ремонтных работ на трубопроводе (сварки) попала окалина на кабель. Внешне все нормально, мультиметр показывал сопротивление, а вычислитель не правильно показывал температуру. Заменили кабель и все стало нормально, а на кабеле обнаружили, что жилы внутри кабеля сплавились.