Название: опять тсрв-034 Отправлено: Corsar от 26.11.2012, 19:25:31 Вычислитель тсрв-034. Расходомеры эрсв-420л,на гвс ВСТ.для отопления режим входа активный Кр=32, для гвс пассивный.блок питания на 24. В работе выч-ля судя по часовым показаниям время работы составляет 0,89 ч., а за сутки набегает, что вычислитель не дорабатывает чуть больше 3-х часов!!!! Вопрос почему????
Название: Re:опять тсрв-034 Отправлено: тов.Андрей от 26.11.2012, 21:16:54 Посмотреть, что он пишет в слове состояния в архиве
Название: Re:опять тсрв-034 Отправлено: andr62 от 27.11.2012, 09:03:42 Вычислитель тсрв-034. Расходомеры эрсв-420л,на гвс ВСТ.для отопления режим входа активный Кр=32, для гвс пассивный.блок питания на 24. В работе выч-ля судя по часовым показаниям время работы составляет 0,89 ч., а за сутки набегает, что вычислитель не дорабатывает чуть больше 3-х часов!!!! Вопрос почему???? Если я правильно понял, то на отоплении стоят ВСТ, режим входа активный, Кр такой же, как на ВСТ. А на ГВС стоит ЭРСВ-420л, поднят контроль питания расходомера. При малом расходе возможно ложное срабатывание контроля питания.Контроль питания работает так: На тепловычислителе - вход пассивный, уровень активного сигнала низкий. На ЭРСВ-420Л выход активный, уровень активного сигнала низкий. Если нет расхода, с расходомера в линию подается 5 Вольт и висит постоянно. Если есть расход, то идут импульсы. А если в линии низкое напряжение несколько минут, то ТСРВ решает, что на расходомере отключили питание, фиксирует отказ ПР. По горячей воде без циркуляции в ночные часы расход почти нулевой. Может оказаться, что расходомер выдает один импульс в час. А импульсы он по умолчанию выдает в частотном режиме. Если один импульс в час, то 30 минут будет 5 вольт в линии, а 30 минут - 0 вольт. Из этих 30 минут в нулевым напряжением у ТСРВ хватит терпения на одну минуту, а потом он заявит, что на расходомере нет питания. В этом случае нужно поменять настройки расходомера, поставить ему режим работы не частотный, а импульсный. В импульсном режиме он выдает пачку коротких импульсов. Название: Re:опять тсрв-034 Отправлено: Corsar от 27.11.2012, 11:44:31 ЭРСВ 2 шт. стоят на отоплении, а вст на ГВС.А вопрос был почему пропадает 10 минут питания каждый час?
Название: Re:опять тсрв-034 Отправлено: Corsar от 27.11.2012, 11:46:57 Если настраивать ТСРВ-034 через БУК, то есть там такое понятие как период опроса?!!!Что это?период опроса датчиков,период обработки информации, количество времени которое нужно для обработки данный и т.д......В РЭ ни чего не написано про это???
Название: Re:опять тсрв-034 Отправлено: тов.Андрей от 28.11.2012, 11:21:23 Если настраивать ТСРВ-034 через БУК, то есть там такое понятие как период опроса?!!! ... Где там? В БУКе? В ТСРВ-034? Для настройки есть универсальный просмотрщик. В нем есть монитор для ТСРВ-03Х. Там за закладке Настройки > Обшие есть "понятие" "Период обработки, с". Это - как часто прибор будет проводить измерение Т и вычисление тепла. Такого "понятия" как "период опроса" там нет. Название: Re:опять тсрв-034 Отправлено: Corsar от 28.11.2012, 19:31:29 Да, но почему когда я поставил в "УП" это время равное 0, время работы вычислителя стало показывать как положено(24 в сутки)
Название: Re:опять тсрв-034 Отправлено: тов.Андрей от 29.11.2012, 07:19:01 Посмотреть, что он пишет в слове состояния в архиве |