Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: antilin от 20.03.2013, 15:49:42



Название: Расходомер ЭР и тепловычислитель ТСРВ-023
Отправлено: antilin от 20.03.2013, 15:49:42
Здравствуйте! Опишу свою проблему как можно шире. Возникла необходимость в установке расходомера в системе водоочистки. Было решено поставить расходомер ЭРСВ и тепловычислитель ТСРВ-023, закупленные в 2007 г., и оказавшиеся не востребованными (чтоб, зря добру не проподать). Установил, подключил по инструкции. Вход/выход "Направления потока" не использовал. Импульсно-частотный выход расходомера в "пассивном" режиме (перемычки J1, J3 сняты), тепловычислителя в "активном" (стоят перемычки J1, J2). В меню "Точки", вычислив по формуле ввел Кр=0,82 импл/л (Qmax=339,6 F=27,600Гц). В другие настройки не лез. Описал так подробно для того,  чтоб вы взглянули на это своим профессиональным взглядом. Может быть где-то допустил ошибку.
Суть проблемы в следующем: тепловычислитель в меню "Точка" выдает "Р-отказ датчика", при этом все таки выводится F, Qv  и V? В чем может быть проблема?
Не могли бы вы дать совет в настройке "Нештатных ситуаций", расход в этой системе не постоянный, вода откачивается по мере заполнения емкости, могут ли, в связи с этим, возникнуть какие либо проблемы с выводом данных?
Спасибо! 


Название: Re:Расходомер ЭР и тепловычислитель ТСРВ-023
Отправлено: antilin от 20.03.2013, 15:56:13
Должен ли он показывать массовый расход?


Название: Re:Расходомер ЭР и тепловычислитель ТСРВ-023
Отправлено: MaxxWell от 21.03.2013, 23:59:14
1. Непонятно, для чего Вы вычисляли  Кр. Он же в паспорте на расходомер указывается.
2. Судя по Qmax, расходомер Dy100 - для него стандартный вес импульса 16 или 2, в зависимости от того какой выход используется.   Впрочем в 2007 году, ИМХО шился только один выход.
3. "Р-отказ датчика" - ИМХО это отказ датчика давления, на него можете махнуть по воздуху рукой, он "на скорость не влияет".
4. Массовый расход смотрите в каналах, а не в точках. Только для этого ТСРВ надо бы знать температуру жидкости, иначе затруднительно плотность вычислять. (Впрочем подставит договорную, в случае чего).
5. В точках есть пункт описания первичных датчиков, оно должно выглядеть таким образом: "Р--". Если там будут другие буковки, то ТСРВ начнет ругаться на отказ термодатчика и(или) датчика давления и архивировать ничего не будет. Если будет три прочерка, то он тогда объёмный расход в точке покажет, но этим и ограничиться, в канале т/ч не нарисуются, в архиве будут нули.
6. Насчет нештаток. Если прибор только из коробки, нештаток в нем нету, я думаю можно так и оставить, если вам не требуется как-то реагировать на какие-то определенные расходы. К примеру прекращать архивирование при расходах ниже минимума.


Название: Re:Расходомер ЭР и тепловычислитель ТСРВ-023
Отправлено: antilin от 22.03.2013, 12:51:50
Спасибо за ответ! Все работает! ;D