Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Corsar от 17.04.2013, 19:06:53



Название: ошибка контрольной суммы
Отправлено: Corsar от 17.04.2013, 19:06:53
Не удается установить связь с ТСРВ-024, а именно:
1.соединяемся с помощью УП
2.Связь установлена, проект подключается
3. при попытке опроса любого параметра(архив, база, и т.д.) в строке состояния программа пишет "Прибор не отвечает", "ошибка контрольной суммы". Что за.......?

скорость проверена, адрес верный, сом верный, шнур исправен, комп работает....... Вопрос : "В чем дело?"


Название: Re:ошибка контрольной суммы
Отправлено: тов.Андрей от 17.04.2013, 20:18:25
...скорость проверена, адрес верный, сом верный, шнур исправен, комп работает....... Вопрос : "В чем дело?"

Чудес не бывает.
Запустите Отчет -010 (пофиг, что у вас 024). Меню Настройка -> Приборный интерфейс
Выбираете Тип ТСРВ-02Х.

Что кажет?


Название: Re:ошибка контрольной суммы
Отправлено: Corsar от 18.04.2013, 12:02:18
пробовал снять показания через пульт.......УВЫ "Ошибка" :-\


Название: Re:ошибка контрольной суммы
Отправлено: andr62 от 18.04.2013, 14:35:12
Нужно увеличить тайм-аут и межбайтовую задержку. А если связь через адаптер USB-COM, может быть, что дело в этом адаптере. Эта тема подробно разобрана в другой ветке: http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4840.0 (http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4840.0)


Название: Re:ошибка контрольной суммы
Отправлено: Corsar от 19.04.2013, 13:00:28
Исключено. Адаптер работает с другими приборами отлично!!!


Название: Re:ошибка контрольной суммы
Отправлено: andr62 от 19.04.2013, 13:16:40
Тогда больше всего походе на неверную работу тепловычислителя ТСРВ-024М. Возможно, сбиты его настройки по межбайтовой задержке и задержке ответа.


Название: Re:ошибка контрольной суммы
Отправлено: Corsar от 22.04.2013, 15:22:16
Буду очень признателен, если сообщите инфу по межбайтовой задержке и задержке ответа для ТСРВ-024. Хотя точно такие же настроечные параметры установлены в других ТСРВ-шках и все работает превосходно...... ???


Название: Re:ошибка контрольной суммы
Отправлено: andr62 от 30.04.2013, 14:02:25
На передней панели прибора меню:
Настройки -> Системные -> Настройки связи
Межбайтовый интервал 50 мс
Задержка 50 мс