Название: УРСВ 5Х0 Ц- параметры сигнала Отправлено: Iskatel от 29.10.2013, 17:45:02 Предистория. УРСВ 510Ц с накладными датчиками ПЭА Н-021 отработал без замечаний и сбоев около 6 месяцев со дня монтажа. Потом вдруг "упал" сигнал, и измерения прекратились. С датчиками в комплектк КПИ 01 прибор работает (на стенде СА-1), С "родными" - результат отрицательный. "U-зонд" -"Высокий". создается впечатление, что как раз этот параметр и уменьшился физически.
Вопрос: В режиме "Поверка" - "Настройка сигнала" - есть параметр "Порог", который "По умолчанию" равен 500 единицам. Если его увеличить до 1000, не станет ли в режиме "Работа" сигнал "U-зонд" выше по амплитуде? Или есть ещё варианты усилить его? P.S. Предвижу доп. вопрсы на тему контакта датчика с трубой и пр. Рядом стоящий аналогичный прибор при подключении к датчикам этого, отображает расход. Тракт УЗС есть. В "Просмотрщике " есть опция "Калибровка датчиков".. Может этим инструментом можно как-то поправить ситуацию? Название: Re:УРСВ 5Х0 Ц- параметры сигнала Отправлено: Iskatel от 10.11.2013, 16:10:49 Очевидно вопрос в статусе "Совершенно секретно". Для его решения необходимо преодолеть 2 "затаможки" и столько же обратных процессов очень длительных и материально затратных при всеобщей коррумпированности таможенных работников и "Жадности " чиновников, установивших препоны при пересечении товара через границу.. Проще отойти от поодукции "Взлёт" и переброситься на продукцию их конкурентов как российского происхождения так и европейского. Благо цены не разнятся на "порядок".Зато будешь уверен в том, что потом проблем с работоспособностью будет значительно меньше, или вообще их не будет. Только поверка.
Название: Re:УРСВ 5Х0 Ц- параметры сигнала Отправлено: Vladimir от 11.11.2013, 07:35:49 Вы в техподдержку то обращались?
Название: Re:УРСВ 5Х0 Ц- параметры сигнала Отправлено: andr62 от 12.11.2013, 11:42:11 Вопрос не секретный, а какой-то неконкретный. Понятно только то, что сигнала нет. А что отвечать в этом случае?
Чудес на свете не бывает, есть негодные контакты. Если на накладных датчиках контакт переломан, то есть центральная жила контачит только при определенном положении кабеля, сигнал упадет. В любом случае порядок диагностики правильный и метод правильный. Порядок диагностики: 1) проверка геометрических размеров измерительного участка 2) проверка доп. задержки Pдоп. 3) проверка формы сигнала Если сигнала нет, одни шумы, то надо искать аппаратную неисправность - подключать образцовый измерительный участок из пластиковой бутылки с накладными датчиками. Если сигнал есть только в одну сторону, значит надо юстировать датчики по оси трубы или искать другое место для установки датчиков. Название: Re:УРСВ 5Х0 Ц- параметры сигнала Отправлено: andr62 от 14.11.2013, 15:20:13 Очевидно вопрос в статусе "Совершенно секретно". По настройке ультразвука добро пожаловать на курсы обучения в Питер. Или можно здесь на сайте посмотреть видеозаписи занятий. А если в профиле укажете работоспособный e-mail, то можно пару файлов с настройками и по почте выслатьНазвание: Re:УРСВ 5Х0 Ц- параметры сигнала Отправлено: Iskatel от 22.11.2013, 13:10:10 Прибор работал с накладными датчиками с апреля по октябрь. Представление о том, как готовить трубопровод (разметка и очистка мест установки) мне известна.
Взлетовскими приборами занимаюсь с 2009 года. Объездил очень много водоканалов и котельных с целью монтажа и наладки ультразвуковых расходомеров. Но это практика. А что скрывается за параметром "Порог" - хотелось бы знать. Е-mail у меня действующий. Название: Re:УРСВ 5Х0 Ц- параметры сигнала Отправлено: andr62 от 22.11.2013, 14:04:15 А что скрывается за параметром "Порог" - хотелось бы знать. Вкратце:Порог - это минимальное значение мощности, при котором расходомер считает, что он принял сигнал, а не шумы. Мощность - это ненормированная степень совпадения сигналов по потоку и против потока. Ненормированная, потому что пропорциональна квадрату амплитуды. Если амплитуда упадет в два раза, то мощность упадет в четыре раза. А автоматическая регулировка усиления пытается установить за счет усиления (амплитуды) мощность в пределах 3000 - 7000. Подробное описание пытался отправить на e-mail. Может, для кого-то он и действующий, но все мои письма возвращаются обратно как недоставленные. Вероятно, спам-фильтры зверствуют. Название: Re:УРСВ 5Х0 Ц- параметры сигнала Отправлено: yura от 22.11.2013, 14:10:25 А что скрывается за параметром "Порог" - хотелось бы знать. За параметром "Порог" скрывается собственно порог обнаружения полезного сигнала по мощности, измеряется в у.е. Мощность полезного сигнала определяется как функция корреляции полученного с датчиков УЗС с эталонным значением (определяется заданными параметрами зондирующего сигнала - частотой и количеством импульсов). Мощность сигнала можно посмотреть в меню "Настройка -> Техн. параметры -> Рсигн". Если текущее значение меньше заданного порога - прибор будет констатировать отсутствие полезного сигнала. Поднять значение мощности сигнала можно увеличив коэффициент усиления (если включена автоматическая регулировка усиления то прибор сам поднимает его до максимума при отсутствии сигнала). Название: Re:УРСВ 5Х0 Ц- параметры сигнала Отправлено: Iskatel от 27.11.2013, 13:37:19 А что скрывается за параметром "Порог" - хотелось бы знать. За параметром "Порог" скрывается собственно порог обнаружения полезного сигнала по мощности, измеряется в у.е. Мощность полезного сигнала определяется как функция корреляции полученного с датчиков УЗС с эталонным значением (определяется заданными параметрами зондирующего сигнала - частотой и количеством импульсов). Мощность сигнала можно посмотреть в меню "Настройка -> Техн. параметры -> Рсигн". Если текущее значение меньше заданного порога - прибор будет констатировать отсутствие полезного сигнала. Поднять значение мощности сигнала можно увеличив коэффициент усиления (если включена автоматическая регулировка усиления то прибор сам поднимает его до максимума при отсутствии сигнала). |