Название: Коэф. расхода 0,025 ЭРСВ-440ЛВ Отправлено: ViktorL от 19.02.2014, 12:32:58 Здравствуйте.
На установке водоподготовки был установлен прибор ВЗЛЁТ ЭРСВ с выходом 40 литров - 1 импульс с 2002 года. После выхода из строя был заказан новый. Расходомер был закуплен с заводскими стандартными настройками Кр=40 имп/л. Нам нужен расходомер под 40 л за 1 импульс. Получается Кр должен быть Кр=0,025 имп/л. Такой коэффициент укладывается в диапазон настройки выхода в частотном режиме. Будет ли корректно работать расходомер? Спасибо. Название: Re:Коэф. расхода 0,025 ЭРСВ-440ЛВ Отправлено: тов.Андрей от 20.02.2014, 17:09:17 Ну а почему нет? Конечно будет. Ведь, предыдущий расходомер работал.
Только импульсы будут идти медленно. Я так понял - Вы сами хотите поменять вес импульса? Это связано с оборудованием, которое принимает импульсы? Если стоит задача только считать объем, а показывать расход не нужно, можете перевести выход в импульсный режим и задать его длительность. Каждую сек. будут выдаваться пачки имп. Название: Re:Коэф. расхода 0,025 ЭРСВ-440ЛВ Отправлено: spa от 21.02.2014, 07:21:46 Расходомер был закуплен с заводскими стандартными настройками Кр=40 имп/л. При Кр=40 имп/л величина 0,025 есть весовой коэффициент, т.е. Ки=0,025 л/имп. Или Вы хотите изменить бывший коэффициент преобразования Кр=40 имп/л на Кр=0,025 имп/л. Тогда с чем это связано?Нам нужен расходомер под 40 л за 1 импульс. Получается Кр должен быть Кр=0,025 имп/л. Название: Re:Коэф. расхода 0,025 ЭРСВ-440ЛВ Отправлено: spa от 21.02.2014, 07:29:07 Извините, не разобрался. Предыдущий запрос от spa игнорируйте.
|