Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Corsar от 05.03.2014, 20:39:08



Название: программисты вторую неделю не могут ответить!!!
Отправлено: Corsar от 05.03.2014, 20:39:08
Вопрос такого характера. если при наступлении хотя бы одной из НС реакция на которую установлена "Останов ТС", как будет вести себя вычислитель? т.е. если, например, Qотс <Q1<Qмин реакция "Останов ТС", то
1. Вычислитель продолжает отображать все показания, но останавливает счет
2. Вычислитель прекращает отображать все показания и останавливает счет
3. Вычислитель продолжает отображать все показания, не останавливает счет, но при этом не скидывает архивы
4. Вычислитель прекращает отображать все показания, останавливает счет и прекращает скидывать архивы
под понятие "Все показания" имеется ввиду и расход, и давление, и температура. Или может осуществляется другой алгоритм?


Название: Re:программисты вторую неделю не могут ответить!!!
Отправлено: Vladimir от 06.03.2014, 09:20:54
А Вы к программистам обращались напрямую?


Название: Re:программисты вторую неделю не могут ответить!!!
Отправлено: dimoniche от 06.03.2014, 11:14:13
Останавливает расчет по ТС, и копит время простоя.
Измерения физических величин продолжает.